Hallo Leute!

Hab da so ein kleines Problem mit meiner C7 635 T und zwar will ich bei Netzaus einen Zeitstempel setzen. Kann aber keinen OB81 verwenden.
Kann mir vieleicht einer helfen wie ich das ganz elegant hinbekomme?
:( :?: :(
Danke im vorraus

Thomas
 
kenn mich mit der c7 nicht wirklich aus. ist aber doch vergleichbar mit einer cpu und einem hmi gerät. unter protool kann man systemmeldungen anzeigen, u.a. auch die meldungen der cpu.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schreib immer im OB1 die aktuelle Zeit in einen Datenbaustein. Bei Netzaus wird ja der OB 1 auch nicht mehr bearbeitet. Beim Anlauf der CPU im OB100 die Zeit umkopieren. Von dort aus kannst du sie dann anzeigen. Bei häufigen Netzaus evt. mit einer Zählvariablen mehrere Zeiten merken.
 