Anlagenumrüstung - CP341 für Drucker und Dosierung

MEMO - Matthias

Level-1
Beiträge
44
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo User,

ich möchte eine bestehende Anlage umrüsten. Momentan ist eine S5, ein PC und ein Dosiercomputer (Wasserdosieranlage) vorhanden.
Ich möchte die S5 gegen eine S7, den PC der momentan für die Rezeptverwaltung und Registrierung wie Tagesproduktion, Kostenstellen etc zuständig weglassen und den Wasserdosierer wie er ist erhalten.
Die Schnittstelle Mensch/ Maschine soll ein OP35 übernehmen. Alle bisherigen PC- Aufgaben die Steuerung.
Bisher gab es eine Schnittstelle vom PC zu Drucker und Dosiercomputer über RS232. Diese müßte ich dann mittelt CP wieder herstellen.
Nun zu meiner ersten Frage:

Lassen sich in der Steuerung Reporte zusammenstellen und auf einem Drucker in vorgegebenem Layout ausgeben ?

Danke schon mal, Matthias
 
Hallo Matthias,

im Prinzip kein Problem. Ich würde in einem DB eine Art Layout voreinstellen:
db4.jpg


Deine Protokolldaten musst Du dann noch in ASCII umwandeln und an entsprechende Stelle in den DB kopieren. Das ganze schickst Du dann über eine CP340 mit FB97(P_SEND) zum Drucker.

Viel Spaß

Mathias
 