Hallo leute ich bin neu in der sps scene und habe ein kleines problem:

Ich moechte ein ABB DCS 500 Stromrichter via profibus NPBA-12 an einem sps(cpu 315 2DP) steueren.ich habe mein profibus(NPBA-12) an dem Stromrichter angeschlossen aber ich weiss nicht wie soll ich mein sps an der NPBA_12 anbinden.( NPBA-12 hat kein schnittstelle wo kann ich mein sps schliessen)

gruss
 
du hast deinen bus an eine nicht vorhandenbe schnittstelle angeschlossen? ich komm aus dem staunen nicht mehr raus :rolleyes:

anyway, wenn du nun tatsächlich den ABB-dingens in dein profibus-netz aufgenommen hast, so brauchst du nun für die HW-konfig deiner steuerung eine passende gsd-file, darüber hinaus muß eine adress-konsistenz bestehen, also jede adresse im bus-netz nur einmal vorhanden sein.
 
hallo vierlagig

ich habe nur mein profibus adaptermodul NBPA-12 an ABB angeschlossen.
und meien frage war wie kann ich mein cpu 315 2 DP an dieser adaptermodul anschliessen ?
hier ist eine beschreibung von der profibus adapter vielleicht kanst du mir helfen
http://library.abb.com/global/scot/...$File/DE_NPBA_12_Inst_Startup_Guide_Rev_B.pdf
danke

Auf SPS-Seite: besorg dir einen handelsüblichen Profibusstecker

+ Profibuskabel in gew. Länge

auf ABB-Seite Klemmen X1/1 +X1/2
 
danke sarek
noch eine frage wo zu dient den profibusadapter NPBA-12 in meiner vernetzung wenn ich ein normales profibussteccker benutze.
mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du brauchst den Profibusadapter, damit das ABB Gerät überhaupt über den Bus angsprochen werden kann.
Der Adapter "übersetzt" sozusagen die Signale es Profibus so, dass der Stromrichter sie "verstehen" kann.
 
danke sarek
noch eine frage wo zu dient den profibusadapter NPBA-12 in meiner vernetzung wenn ich ein normales profibussteccker benutze.
mfg



Das PROFIBUS Adaptermodul NPBA-12 ist ein optionales Gerät fürABB-Antriebe, mit dem der Antrieb an ein PROFIBUS-System angeschlossen wird. Der Antrieb wird im PROFIBUS-System als Slave-Station behandelt. Das PROFIBUS Adaptermodul NPBA-12 ermöglicht:
.die Übertragung von Steuerbefehlen an den Antrieb(Start, Stop, Freigabe)
.die Vorgabe eines Sollwertes für Motordrehzahl oder -drehmoment an den Antrieb
.die Übertragung eines Prozess-Istwertes oder -Sollwertes an den PID-Regler des Antriebs
.das Auslesen von Statusdaten oder Istwerten aus dem Antrieb
.die Änderung von Antriebs-Parameterwerten
.das Rücksetzen von Antriebsfehlern.
 
hallo
muss eine verbindung zwischen mein cpu 315 und und der adapter NPBA 12 stehen? wenn ja wie?
wie kann man diese handuebliche profibusstecker benutzen und was fuer modell brauche ich?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also:

1) Hardwarekonfiguration der 315 2DP um den NPBA-12 erweitern
(GSD-Datei gibts von ABB)
Profibusadresse für NPBA-12 vorgeben
Bereich für Eingänge und Ausgänge zuteilen

2) Profibusverbindung herstellen (an NPBA-12 Profibusleitung direkt anschließen und an 315 2DP mit einem Profibusstecker 90° gewinkelt / mit oder ohne PG-Buchse / gibts von Siemens oder Helmholz oder ... mit verschiedenen Anschlusstechniken)
Profibusadresse wie in Hardwarekonfig vorgegeben an NPBA-12 einstellen.
Wenn sonst am Profibus nichts mehr dran hängt, beide Abschlusswiderstände auf "ON"

Verbindung NPBA-12 zu Stromrichter herstellen (vermutlich Lichtwellenleitung von ABB)

3) Wenn NPBA-12 und S7 315 keine Busfehler melden kann
das SPS-Programm eingespielt und getestet werden.
 
Hallo Davidooo
Du bauchst in jedem Fall erstmal die GSD - Datei für den Frequenzumrichter.
Diese Dateien werden vom Hersteller für jeden Umrichter zur Verfügung gestellt, und müssen in der Hardware Konfig der Station eingefügt werden.

Als nächstes brauchst du für den Antrieb einen DB in den du Sollwerte (Zielpositon, Fahrgeschwindigkeit, Beschleunigung und Bremsrampe) in Datenwörter eintragen kannst. Dieser DB wird über Systemfunktionsbausteine SFB 14 und SFB 15 beschrieben und gelesen.
Im Steuerwort werden Bits gesetzt für Antriebsfreigabe, Antrieb AUS, Fahrauftrag starten usw.
Im Zustandswort bekommst du Rückmeldungen vom Umrichterzustand (Positon erreicht, Antrieb steht/fährt,
Umrichter ok/gestört usw). Diese müssen im S7-Programm ausgewertet werden.

MfG
Paul
 
Hallo zusammen,

Ich habe vor einigen Monaten einnen Beitrag über die Steuerung eines ABB DCS 500B Stromrichters mit einem cpu 314 2dp über Profibus eingestellt ,ich hatte letzte Monaten Probleme mit meiem sps ,ich habe jetzt meinen sps gewächselt und meine Kommunication läuft schon aber mein Motor fährt trotzdem nicht.
in der Anhandatei ist mein projekt und mein programm vielleicht kann jemanden mir helfen.ich soll nur den motor fahren mit einem bestimmten Sollwert.

mfg.

gleichstrommotor daten:
uerr=200v
i err=0,23
max drehung=2100 /min

steuerwort:
Bit Parameter Value Description
0 ON/OFF 0 MAIN CONTACTOR OFF (Current = 0)
1 MAIN CONTACTOR ON

1 OFF_2 0 START INHIBIT (Alarm 101)
1 No START INHIBIT

2 EME_STOP 0 EMERGENCY STOP
1 No EMERGENCY STOP

3 RUN 0 STOP (concerning selected Run Stop Mode)
1 RUN (with field bus speed reference)

4 RES_OUT 0 SETS SPEED REFERENCE TO ZERO AFTER RAMP
1 NORMAL SPEED REFERENCE

5 RES_HOLD 0 HOLD ON OF THE RAMP
1 NORMAL SPEED REFERENCE

6 RES_IN 0 SETS SPEED REFERENCE TO ZERO BEFORE RAMP
1 NORMAL SPEED REFERENCE

7 RESET 0 No RESET PERFORMED
0 => 1 RESET

8 INCHING 1 0 No inching with ref. 1
1 Inching with ref 1 (parameter 1906)
(This bit has precedence above bit 9.)

9 I NCHING 2 0 No inching with ref. 2
1 Inching with ref 2 (parameter 1907)

10 0
1 The PROFIBUS adapter needs the bit 10=1

1 to 15 unused
 