Zeitverzögerte Analogwerte

Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

Ich suche eine Möglichkeit ein Analogwert um 120 Sekunden syncron zu verzögern. Ich habe mit einem Sekunden-Takt füllen eines DB's realisiert.
jedoch ist der Baustein und DB zu lang und verbraucht zu viel Rechenleistung - gibt es ander alternativen ??
 
Hallo,
so wie du es schreibst wäre eine FIFO auch meine erste Wahl.
Wenn es dir zu lang wird, dann wäre es ja eine Frage, in welchem Zeitraster du deine Werte darein schreibst. Im Sekundentakt = 120 Werte - im 5 Sek.Takt = 24 Werte ... z.B.

Gruß
LL
 
Ich würde in diesem Fall auch nicht alle Werte schieben, sondern mit einem "Zeiger" auf den aktuellen Wert zeigen, diesen jeweils füllen und den Zeiger dann weiterstellen. Gleiches beim Auslesen. Am Ende angekommen, wieder zum Anfang, dann ist es wie Kermit schrieb ein Ring. Zumindest die Rechenzeit ist so gering, das Platzproblem wird aber bleiben, denn wenn du nun mal so viel Information speichern mußt, braucht diese auch den entsprechenden Platz.
 