SPC410 Karte S5 OB31 Problem

huggy

Level-2
Beiträge
144
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe hier eine SPC410 Karte von TRS Systemtechnik. Ich muß ein Projekt daruf laden, welches einen OB31 (wird auch 1x aufgerufen) hat.
OB31
NOP1
BE

Leider kann ich den nicht laden und im Vergleich zeigt sich, daß er auch
nicht vorhanden ist. Ich habe schon versucht Projekte anderer Maschinen
gleichen Typs zu laden, das geht auch nicht.
Nach meiner bisherigen Recherche sollte er eigentlich schon in der CPU vorhanden sein ?!?

Habt Ihr da einen Tip ?

mfg huggy
 
Hallo huggy,

bei der CPU 945 ist der OB 31 integriert, d.h. er wird von der CPU generiert.
Der OB 31 dient dazu die Zyklusüberwachung neu zu triggern.

Grüße
Gebs
 
Hallo,
wann wird er generiert? Ich habe hier nur die SPS (SPC410) Karte an 24V,
da kann ich SPS Prg. laden, per Interlnk die Karte als Laufwerk mounten und
Interbusconfig. laden. Beim vergleichen des SPS Prg. bekomme ich immer die Meldung OB31 und FB244...251 nicht im AG vorhanden ! Die Karte geht in Run, kann ich diese Meldungen ignorieren ?
mfg huggy:confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo huggy,

ich hab' mich noch mal schlau gemacht.
Die integrierten Bausteine sind im Betriebssystem/Firmware der CPU.
Diese müssen nicht erstellt bzw. generiert werden und nehmen deshalb im Anwenderspeicher
auch keinen Platz ein => sie sind in der Bausteinliste im AG nicht zu sehen.

Die Bausteine sind aber im Offline-Projekt, damit man die richtigen Formaloperanden
übergeben kann. Die FB 244-251 sind auch intrgriert und sind die HTB's für die Kommunikation.

d.h.: Die Fehlermeldung kannst Du ignorieren.

Grüße
Gebs
 
Hallo,

vielen Dank !!!!!!!!
Jetzt nur noch Stop, Komprimieren und wieder Run, dann Interbus laden
und zurück zum Kunden.......vieeeeeeeeelen Dank !!!!!!!!!!!!!!

mfg huggy :-D:-D:-D
 
Zurück
Oben