Hallo,

ich habe ein Programm erhalten, in welches ich mich einarbeiten muss, da einige Änderungen zu machen sind.

Ich habe noch keine Erfahrung mit diesen Baugruppen und komme bei folgendem Code nicht weiter, da der auzurufende Baustein geschützt ist.

U M 40.0
= L 20.0
BLD 103
U M 40.1
= L 20.1
BLD 103
U M 40.2
= L 20.2
BLD 103
U M 1.1
SPBNB _001
CALL FC 0
DB_NO :=DB10
SW_GATE :=L20.0
GATE_STP:=L20.1
OT_ERR_A:=L20.2
OT_ERR :=M41.1
L_DIRECT:=M40.3
L_PREPAR:=M40.4
T_CMP_V1:=M40.5
T_CMP_V2:=M40.6
RES_SYNC:=M40.7
RES_ZERO:=M41.0

Könnte mir jemand verbal beschreiben, was diese Funktion machen könnte?

Und was macht der Befehl: = L 20.0 ?

mfg chivas
 
hi,

es ist kein vollständiges Programm was du da hast.

es ist ein bedingter Aufruf von dem "FC0"

Zuerst werden die Eingänge des "FC0" in Lokaldaten zwischengespeichert

U M 40.0
= L 20.0 (speicherung der Zustandes Lokaldaten unter Adr. 20.0)

dann wird bei M1.1 = "true" der "FC0" aufgerufen.

versuch das Netzwerk in KOP anzuschauen dann wirst du bestimmt schlauer.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für deine Antwort!

Im KOP is es ersichtlicher mit der Übergabe der Lokaldaten.

M1.1 dürfte immer '1' sein, soweit ich es aus dem Programm herauslesen kann.

Was würde für ein vollständiges Programm noch fehlen?

Ist dieser FC0 ein Bibliotheksbaustein?
 
chivas schrieb:
Was würde für ein vollständiges Programm noch fehlen?

Ist dieser FC0 ein Bibliotheksbaustein?

Mit "kein vollständiges Programm" meinte ich eben - dass ich auch nicht weiss was im FC0 programmiert ist.

Ich würde dir raten die Quelle des Bausteins (FC0) zu besorgen und diese ohne "know_how_protect" zu übersetzen. Am sonnsten wirst du kaum mit legalen Mitteln erfahren können was der Baustein macht.

mfg
Alex
 
chivas schrieb:
Hallo,

ich habe ein Programm erhalten, in welches ich mich einarbeiten muss, da einige Änderungen zu machen sind.

Ich habe noch keine Erfahrung mit diesen Baugruppen und komme bei folgendem Code nicht weiter, da der auzurufende Baustein geschützt ist.

U M 40.0
= L 20.0
BLD 103
U M 40.1
= L 20.1
BLD 103
U M 40.2
= L 20.2
BLD 103
U M 1.1
SPBNB _001
CALL FC 0
DB_NO :=DB10
SW_GATE :=L20.0
GATE_STP:=L20.1
OT_ERR_A:=L20.2
OT_ERR :=M41.1
L_DIRECT:=M40.3
L_PREPAR:=M40.4
T_CMP_V1:=M40.5
T_CMP_V2:=M40.6
RES_SYNC:=M40.7
RES_ZERO:=M41.0

Könnte mir jemand verbal beschreiben, was diese Funktion machen könnte?

Und was macht der Befehl: = L 20.0 ?

mfg chivas

das ist der standartbaustein der fm350.
hast du keine cd bei der baugruppe bei gehabt?
im s7-manager : datei öffnen\reiter biliotheken\fm_cntli

Code:
      U     "M 71.2 Counter SW Gate"
      =     L      0.0
      BLD   103
      U     "M 71.3 Counter Gate STP"
      =     L      0.1
      BLD   103
      U     "M 71.4 Counter OT ERR A"
      =     L      0.2
      BLD   103
      CALL  "CNT_CTRL"
       DB_NO   :="FM350_DB"
       SW_GATE :=L0.0
       GATE_STP:=L0.1
       OT_ERR_A:=L0.2
       OT_ERR  :="M 72.7 Counter OT ERR"
       L_DIRECT:="M 71.5 Counter L Direct"
       L_PREPAR:="M 71.6 Counter L Prepar"
       T_CMP_V1:="M 71.7 Counter T CMP V1"
       T_CMP_V2:="M 72.0 Counter T CMP V2"
       RES_SYNC:="M 72.1 Counter Res Sync"
       RES_ZERO:="M 72.2 Counter Res  Zero"
      NOP   0
M 71.0 Counter LW start M 71.0 BOOL Volumenzähler Zähler vorbelegen start
M 71.1 Counter LW FH M 71.1 BOOL Volumenzähler Zähler vorbelegen Flanke HM
M 71.2 Counter SW Gate M 71.2 BOOL Volumenzähler Zählertor öffnen
M 71.3 Counter Gate STP M 71.3 BOOL Volumenzähler Zählertor schließen
M 71.4 Counter OT ERR A M 71.4 BOOL Volumenzähler Zähler Bedienfehler quittieren
M 71.5 Counter L Direct M 71.5 BOOL Volumenzähler Zähler vorbelegen Flanke Puls
M 71.6 Counter L Prepar M 71.6 BOOL Volumenzähler Zähler vorbelegen vorbereiten
M 71.7 Counter T CMP V1 M 71.7 BOOL Volumenzähler Zähler Vergleichswert 1 laden
M 72.0 Counter T CMP V2 M 72.0 BOOL Volumenzähler Zähler Vergleichswert 2 laden
M 72.1 Counter Res Sync M 72.1 BOOL Volumenzähler Zähler Syncronisation löschen
M 72.2 Counter Res Zero M 72.2 BOOL Volumenzähler Zähler Nulldurchgang löschen
M 72.7 Counter OT ERR M 72.7 BOOL Volumenzähler Zähler Fehler im FC
 
Eine Frage hätte ich da noch:

Ich habe ein Erweiterungsrack mit einer IM 365 Ankopplung.

Kann ich diese FM350-1 Baugruppe auch auf das Erweiterungsrack setzen?

mfg
chivas
 
Eigentlich spricht nichts dagegen, der Hardwarekonfigurator von STEP7 akzeptiert es.

Gruß
raika
 