adressierung s5 cpu100

Krma1985

Level-1
Beiträge
223
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo habe ein problem.habe auf meiner sps auf den ersten steckplatz ein http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=290285253487 und wenn ich im programm sage der e0.0 soll gesetzt werden tut sich nix.kann auch im programm die ein und ausgänge überwachen.sprich wenn ich an ein eingang 24v gebe zeigt mir es das im programm.das sagt aber auch nix.an was kann das liegen?
 
Diese Baugruppe belegt auf dem ersten Steckplatz EW64 (E64.0 - E65.7) und AW64 (A64.0 - A65.7).

Grüße von HaDi
 
das kann aber nicht sein.wenn ich ein programm schreibe in dem e64.0 o.ä. vorkommt und das in die cpu übertrage geht die sofort in stop modus
 
Da kann es sein, wenn ich mir recht erinnere, das dieser Adressbereich nicht unterstützt wird. Ich würde mir, um vernünftig Arbeiten zu können, eine 103 CPU besorgen. Mit der 100CPU wirst du nicht glücklich. Die kann eigendlich gar nichts.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die soll ja auch nicht so viel können.nur einen ausgang schalten wenn ein eingang geschalten ist z.b.aber wie bekomme ich jetzt das problem weg?normal ist es ja so das modul ist auf den ersten platz.also e0.0 und e1.0 und a0.0 und a1.0 oder nicht?
 
Schaue ins Handbuch. da steht der max unterstützter Bereich.
Wenn ich mich noch richtig erinnere geht der Bereich nur bis einschl. Byte 31
Das ist schon alles eine Weile her. Daher der Rat - Handbuch bemühen -
Da stehen die alle zulässigen Berieche drinn.
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Karte mit dieser CPU überhaubt zusammenspielt.
 
Das ist in dem Fall nicht so,
weil diese Art der Adressierung nur für einfache 8/4 Bit Baugruppen gilt.

Wie lautet die exakte Bestellnummer deiner CPU?
Wenn diese die Endung 8MA02 hat dann sollte es laut HB gehen, falls da eine 1 oder 0 steht,
dann funktionierts nicht.

Digital-Ein- und -Ausgabebaugruppe 16E/16 A DC 24 V
(für CPUs ab Best.-Nr.: -8MA02 und für CPU 102 6ES5 102-8MA01 ab
Ausgabestand 5)

Mfg
Manuel
 
Also persönlich bin ich zum Spielen ja Fan der S5-95U,
diese ist auch mit den div. 100er Baugruppen kompatibel, u.a. auch mit deinen EA-Karten.

Wenn du bei 100U bleiben willst, dann eine CPU103 ab 8MA02, warum weißt du ja jetzt!

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
bei der S5-100 ist der Adressbereich Steckplatzorientiert, d.h. 1.Steckplatz E oder A 0,
2.Steckplatz E oder A 1, usw. Dies gilt jedoch nur bei den 8-Bit Baugruppen.
Ich habe mir von Siemens mal das Handbuch runtergeladen, das ich als Anhang mitsende (hoffentlich klappt´s) Vielleicht hilft es dir weiter.

viel Erfolg
Armin
 

Anhänge

  • 100U_DE.PDF
    7,5 MB · Aufrufe: 7
@insowa
Du hast ja prinzipiell recht, allerdings handelt es sich hier um keine 8 Bit BGR.
 
Zurück
Oben