DB online Werte ändern (Aktualwert)

Pau1e

Level-1
Beiträge
70
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie kann ich online die Werte eines DB´s ändern?
Ich brings mit dem PID-Control nicht hin, kanns auch nicht im online-DB (DB-Param) ändern und speichern/ übertragen.
Der nimmt die Werte nicht als @Aktualwert an... Kann doch garnicht sein, oder?
Gibts da irgendeinen Trick?
Fehlermeldung bekomme ich keine deswegen, nur beim Beobachten verwendet die S7 trotzdem nur die alten Werte....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Werte im DB können Online z.B. mittels Variablentabelle geändert werden.
Es geht auch wenn man bei geöffnetem DB "Beobachten" einschaltet, in der Spalte "Aktualwert" den gewünschten Wert eingibt und anschliessend den DB in die SPS überträgt (alles im Mode "Beobachten" Ein).
 
Code:
Sollen Werte in einem Datenbaustein nachträglich geändert werden reicht es nicht aus diese im Feld ‚Anfangswert’ zu ändern. Dies ist nur noch möglich, wenn auf die ‚Ansicht’ ‚Datensicht’ umgeschaltet wird. ( ® Ansicht ® Datensicht )
Nun kann im Feld ‚Aktualwert’ ein neuer Wert eingetragen werden und durch Speichern ‚ ’ auf der Festplatte gesichert sowie durch Laden ‚ ’ in die CPU übertragen werden. ( ® Aktualwert® ® )


Auszug aus Siemens Ausbildunsunterlagen. Vieleicht hilt das weiter.


Gruß online





 
Vielen Dank für die schnellen antworten, aber leider hab ich das schon alles durch, und es werden keine Werte übernommen.
Ich bin voll am verzweifeln.....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
eventuell kannst du mit gehe zu nicht alles finden fall du bei einem word nur ein byte oder einige bits mit der steuerung bearbeitest oder indirekt adressierst! Als auch die Refernztabelle begutachten.
 
eventuell kannst du mit gehe zu nicht alles finden fall du bei einem word nur ein byte oder einige bits mit der steuerung bearbeitest oder indirekt adressierst! Als auch die Refernztabelle begutachten.
Da gibt es doch was von ... oder das Häkchen "Überlappende Zugriffe anzeigen". Dies ist doch genau dafür, oder?
 
Subber! Hab tatsächlich in nem OB eine feste Zuweisung gefunden:


CALL "CONT_S" , "Regler Kaltwasserzusp." <-- DB3, welchen ich bearbeiten wollte
COM_RST :=
LMNR_HS :=
LMNR_LS :=
LMNS_ON :=L20.3
LMNUP :=L20.4
LMNDN :=L20.5
PVPER_ON:=
CYCLE :=T#500MS
SP_INT :="Sollwerte_Regelungen".Sollwert_Kaltwasserzu
PV_IN :="skalierte_Werte".Durchfluss_zuspeisung_Pr
PV_PER :=
GAIN :=
TI :=
DEADB_W :=
PV_FAC :=
PV_OFF :=
PULSE_TM:=T#100MS
BREAK_TM:=T#5S
MTR_TM :=T#24S

nochmal vielen Dank für die superschnellen Antworten....!!!!


(Noch schnell bei allen nen Dank hinzufügen)
[/B]
 
Zurück
Oben