Problem mit der CPU

mercury_26

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

hab' eine Anlage mit einer 314 CPU folgendermaßen aufgebaut:

|CPU 314|IM365 send|CP341-1|CP341 RS232|2xSM321|2xSM322|



|IM365|4xSM322|SM331|2xSM332|


Der Fehler liegt darin, dass ich nicht auf die CPU die Bausteine über den Adapter übertragen kann, ich kann auch nicht auf die CPU zugreifen (online gehen). Habe auch über Ethernet auf die CPU zuzugreifen versucht, keine Chance. Habe daraufhin eine neue bestellt und die alte CPU ausgewechselt, die alte Memory-Card habe ich weiterhin in der neuen CPU verwendet. Konnte auch die Bausteine problemlos einmal übertragen, trotz Systemfehler. Jedoch nach ca. 1 Stunde ging die Übergtragung nicht mehr, der selbe Fehler, wie bei der alten CPU, PG kann nicht die CPU finden. Die CPU 314, IM365 send und CP341-1 melden einen Systemfehler.

Kann mir bitte jemand mit seinem Ratschlag weiterhelfen?

Gruß

Alex
 
ich habe die CPU urgelöscht. Kann auch die Bausteine nur einmal übertragen.
Beim zweiten Mal funktionierts nicht mehr. Es kommt die Meldung: Online: No other active partner can be found


---------------------------------------------------------
Nothing is impossible
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nimm mal das projekt von der anderen (baugleichen?!) steuerung ... einfach mal probieren, vielleicht ist in deiner konfig oder in der konsistenz ein bug ... also wenn das andere funktioniert, dein aktuelles projekt mal reorganisieren.
 
Dann mach mal MRES, Objekte übersetzen. Wenn alles ok ist dann lösch alles von der CPU (online im Simatic Manager), hochladen.

wenns noch immer nicht hin haut

MRES, Systemressourcen, Diagnosebuffer checken.
 
So, habe jetzt die CPU wieder urgelöscht und das Projekt reorganiesiert.
Kann jetzt die Bausteine auf die CPU runterladen und in Onlinemodus wechseln. Soweit erst mal Danke für die hilfreichen Ratschläge!!!

Aber der SF ist immer noch da, sodass die CPU im Stop-Modus verweilt. Kann mir jemand erklären, was überhaupt für Ursachen es gibt, die den SF verursachen. Liegt es an der HW oder am Projekt? Und wie kann ich jetzt meinen SF finden und lösen?

________________________________________________________________
Nothing is impossible
 
Alternativ einfach mal in der HW-Konfig bei der CPU unter dem Reiter "Anlauf" -Anlauf bei Sollaubau ungleich Istausbau- den Haken setzen. Dann sollte die CPU zumindest anlaufen.

Ich kenne das Problem wenn auf der Karte eine falsche HW-Konfiguration drauf ist. Also z.B. die Karte aus einer 315er in eine 314er einstecken und anlaufen lassen. Hab dann auch keinen Zugriff und muss die Karte direkt über den Kartenslot löschen. Danach kann ich wieder darauf zugreifen.
 
Aber der SF ist immer noch da, sodass die CPU im Stop-Modus verweilt. Kann mir jemand erklären, was überhaupt für Ursachen es gibt, die den SF verursachen. Liegt es an der HW oder am Projekt? Und wie kann ich jetzt meinen SF finden und lösen?

Im Simatic Manger -> Zielsystem -> Diagnose/Einstellungen -> Baugruppenzustand.
Dort mal den Diagnosepuffer anschauen, da sollte die Ursache für dein SF drinstehen. Bei bedarf kannst du den entsprechenden Eintrag des Puffers auch mal hier reinstellen. Ich denk mal, dass da etwas in deiner Hardware-Konfig nicht stimmt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben