Hallo, ich verwende eien RS422 Schnitstelle um mit einer Kamera zu kommunizieren. Jetzt stehe ich vor der Wahl zwischen diesen beiden Baugruppen. Wo liegt hier der Unterschied? Ich weiss nur das der CP341 mehrere Protokolle unterstütz. Leider kenne ich mich nicht allzu sehr mit diesem Thema aus. Kann mir jemand ein paar Impulse geben?
 
Hallo,

der CP341 hat eine eigene Stromversorgung während der CP340 über den Rückwandbus versorgt wird. Daher können auch nicht x-beliebig viele CP340 an einer Steuerung betrieben werden.

Der CP341 unterstütz das Siemens Protokoll RK512 sowie 3964R - während der CP340 nur das 3964R Protokoll unterstützt.

Weiterhin unterstützt der CP341 "ladbare Treiber" z.B. Modbus RTU, Allen Bradley DF1, etc.. Diese Treiber erfordern jeweils einen Hardware-Dongle, der hinten im CP341 gesteckt werden muss.

Beide CP´s unterstützen das ASCII-Protokoll.

Zu guter letzt ist der CP341 teurer als der CP340.