S7 300er Serie Problem mit DP41

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke viel mal

Meine "Kollegen" konnten mit dieser Information das Problem lösen. Testen werden sie es allerdings erst am Freitag.
Wir hatten eine 315er CPU.
 
njo das problem hat sich auch nur kurzzeitig gelöst.... =( die blöde SF-LED leuchte standartmässig und ich komm auch mit dem siemensunterlagen für schulungen nicht weiter -.- nicht mal 1 zu 1 übernehmen funktioniert

könnte allenfalls das programm hier reinstellen sofern mir jemand helfen möchte
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wenn die SF-LED leuchtet, dann hilft nur eines:
"STRG" + D ( = Baugruppenzustand ).

Dann evtl. alle OB's größer 80 mit Ausnahme des OB100 aus der CPU löschen,
und dann den USTACK/BSTACK analysieren.

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben