Guten Morgen.

Ich habe eine CPU944 (6ES5 944 7UA12). Über ein Textdisplay können Maschinenparameter in einem DB eingestellt werden... so weit so gut. Früher standen diese Parameter auch nach einem ausschalter der Anlage wieder zur Verfügung. Seit einigen Tagen sind die Daten nach den wiedereinschalten gelöscht. :shock: Pufferbatterie ist natürlich gewechselt und auch sonst gibt es keinerlei Probleme mit der Anlage.

Kennt jemand das Problem des Daten vergessens ?

Kennt sich jemand mit der Bestellnummer aus ? Wir haben noch eine CPU944 mit ...... 7UB21 rumliegen. Wo sind da die Unterschiede ?

Grüsse aus dem Lipperland

Axel
 
Hallo Lipperlandstern,

bei der 944 7UA12 bin ich nicht genau sicher, aber es ist wahrscheinlich eine ältere 944 mit einer AS511 Schnittstelle.

Die 944 7UB21 ist ein neuerer Typ mit 2 AS511. Sie müßte alle Funktionen der 944 UA12 übernehmen können.

Zu Deinem Problem:
Steht der Schalter/Taster
NR nicht remanent
RE remanent
OR Taster all reset

richtig auf RE?

vill Jröß (viele Grüße)
Peter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Schalter steht richtig.... an der Anlage hat sich auch programmtechnisch nix verändert.........

Eine neue CPU kostet übrigens die Kleinigkeit von 4100 Euronen..... der Kunde ist glaube ich in Ohnmacht gefallen :)......... :roll:
 
Hallo Lipperlandstern,

wird der DB mit den Maschinenparametern im SPS-Programm beeinflußt (Daten gesetzt / verändert / gelöscht) ?

- Anlauf-OB's kontrollieren
- Systemdatenwort 120 (SD120) -> einige Bits werden bei Urlöschen gelöscht
- Parametrierung DB1 kontrollieren

SPS Urlöschen und Programm neu übertragen, wenn weiterhin der Fehler dann:
testweise die 944 7UB21 einsetzen -> wenn der gleiche Fehler, oben aufgelistete Punkte beachten.
wenn nicht, dann ist wahrscheinlich die 944 7UA12 defekt.

Tel. Kontakt mit Simatc Reparaturencenter / Nürnberg aufnehmen wegen Rep. oder Austausch CPU -> günstiger als neue.


vill Jlöck (viel Glück)
Peter
 
Hallo Peter.

Erst mal vielen Dank für Deine Hilfe. Wie das Programm so wirklich funktioniert weiss ich nicht. Beim Kunden wurde "damals" vertraglich Vereinbart das das Programm ohne jedliche Kommentare und Beschreibung geliefert wird. Dazu alles in AWL und in einem Baustein... siehe den Thread zu KnowHow-Schutz.
Bis vor ein paar Tagen hat ja auch alles tadellos funktioniert.

Wir werden versuchen günstig eine SPS zu schiessen... entl. bei Ebay. Parallel dazu versuchen wir den Kunden zu überzeugen das eine S7 hier Sinn machen könnte.... :p

Grüsse aus dem Lipperland

Axel
 