Hallo an alle!

Vielleicht weis jemand hier im Forum einen Rat!

Nach einem Ugrade von WinCCflex 2005 auf 2008 auf meinem PG, habe ich das Problem, dass bei einem erforderlichen OS-Update an einem MP 377 WinCCflex mit einer Schnittstellenfehlermeldung abbricht ("Verbindung wurde abgebrochen"). Ein Wechsel der Schnittstelle beidseitig PG/MP auf MPI oder Profibus ist egal, gleicher Fehler.

Das MP 377 funktioniert, da ein Übertragen des Projektes mit einer Vorgängerversion auf einem anderen PG über Profibus funktionierte.

Sollte das Upgrade schief gelaufen sein?

Für eine Idee wäre ich überaus dankbar.
 
Hallo,

Mit dem Verisonsprung auf dem PG musst Du nun auch das OS auf dem MP aktualisieren. Dann funktionierts wieder.

Hinweis:
Datei >> Transfer >> OS-Aktualisierung..


Gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ain!

Danke für die Antwort. aber:

Genau das ist das Problem. Das OS-Update bricht mit der besagten Meldung auf dem PG ab. Auf dem MP wird sogar Tranferring Data angezeigt, dann scheint eine Verbindung ja in Gang zu kommen. Nur offensichtlich bricht einer der Teilnehmer die Verbindung einfach ab.

Grund unbekannt.
 
Hallo, ich habe im Moment genau dieses Problem auch.
Gleiches MP, gleicher Versionssprung.
Gibt es eine Lösung dafür ?
Ich versuche die Projektierung zu übertragen. WinCCflex erkennt selbständig das das OS upgedatet werden muss.
Eine Verbindung wurde also hergestellt.
Wenn aber das Update durchgeführt werden soll bricht WinCCflex mit einem "Schnittstellenfehler" ab.

Vielen Dank
Gobo
 
Hallo GobotheHero!

Dieses Problem ist leider ungelöst geblieben.

Das MP wurde mittels eines anderen PG's und der zum Betriebssystem des Panels passenden WinCC flexible Version (Version 2005) projektiert. War 'ne heidenarbeit, alles nochmals passend zu machen. Ich habe mal von jemandem gehört, dass ein Update über Ethernet funktionieren soll. Dies konnte ich aber bisher nicht nachträglich probieren. Wenn eine Lösung bekannt wird, möchte ich sie unbedingt erfahren, um weiteren Problemen aus dem Weg gehen zu können. Wir haben nämlich noch einige MP's mit älteren Projekten im Einsatz, die bestimmt nochmal neu projektiert werden.


So long!

Baldr
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok, danke für die Antwort.
Ich habe mir das aktuelle Hotfix von Siemens heruntergeladen und werde damit mal probieren ob es funktioniert.
Sonst werde ich mal bei Siemens anrufen und Fragen.
Ich packe auch ein Ethernetkabel ein, um zu schauen ob es damit geht.

Ich melde mich dann
Gobo
 
Hallo Baldr,

ich hatte das gleiche problem mit einem TP177. Nach einem Update von
Flex auf die Version 2008 konnte ich die Projektierung, bzw. das OS Update
nicht mehr übertragen.

Habe dann die Siemens Hotline bemüht. Vorschlag von Siemens war,
das fertige Profibusanschlußkabel (für CP5512) durch eine Profibuskabel mit
terminierten Profibussteckern zu ersetzen. Habe ich dann auch gemacht und die Übertragung von Projektierung und OS war möglich.

Versuch das mal vorab.
 
Hi,

falls ihr zufällig den PC-Adapter benutzt, folgender Hinweis aus der FAQ vom grossen S:

"Der direkte Transfer vom PC auf das Windows-basierte Panel über einen PC-Adapter (RS232 -> MPI / PROFIBUS, USB -> MPI / PROFIBUS) wird nicht unterstützt."

Ein OS-Update über Routing ist, glaube ich zumindest, nicht möglich.

Über Ethernet ging es dann.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Exmexx!

Das OS Update wurde vom eingebauten CP in einem Field-PG direkt auf das MP versucht. Das einzige was gewesen sein könnte, wäre, dass es (wie BiBi kurz zuvor schrieb) nicht mit einem original Profibusanschlußkabel funktioniert. Mit einem selbst gefertigten PB-Kabel mit terminierten Busanschlußsteckern habe ich es zu dem Zeitpunkt leider nicht probiert.

Gruß
 
So, also über die in WinCC integrierte Prosave Version hat es nicht funktioniert.
Ich habe mir dann die aktuelle Prosaveversion installiert und siehe da ich konnte das Betriebssystem über den mpi-bus aktualisieren.
Leider hatte ich einen Verbindungsabbruch und das Image ist nun Corrupt =(

Nun kann ich wohl nur noch über die MAC Adresse auf das MP zugreifen, oder ?
Ich habe jetzt mehrmals versucht über Prosave und Eingabe der Mac-Adresse ein Update durchzuführen aber es kommt immer die Meldung.
Schnittstelle falsch parametriert.
Welche Parametrierung ist damit gemeint ???

Hmmm.
Ich habe schon versucht mit einer festen IP und einer Direktverbindung das MP Upzudaten. Brauche ich bei einer dirkektverbindung nicht ein Crosslink Kabel ???
Ich habe es aber auch über einen Netgear Router versucht den ich für Wireless-Lan benutze versucht.

Muss ich eine IP zugewiesen bekommen haben ? Oder fest eingestellt haben ?
Weis einer Rat ?
Gruss Gobo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gobo!

Ist ja 'n schöner Mist. Hast du schon ein Rücksetzen auf Werkseinstellung versucht? Könnte helfen. Nachteil dabei ist nur, dass Du die License Keys verlierst. (Siehe z.B. Bedienungsanleitung Bediengeräte MP377,MP377 Pro (WinCCflexible) Seite 176) Sonst bin ich im Moment auch ein bischen ratlos! Hatte so ein Problem noch nicht.

Gruß
Baldr
 
Huhu Baldr =)
danke für deine Anteilnahme ... ich bin zumindest mal ein Stück weiter.
Der Schnittstellenfehler kommt aus der S7ONLINE parametrierung. Dort muss man wohl auf TCP/IP umstellen.
Prosave orientiert sich wohl an diesem Zugang.

Ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob überhaupt Prosave das richtige Tool ist um das OS upzudaten.
Jemand hat mir erzählt das auf der beiliegenden CD alles drauf wäre was man braucht um das MP zu reanimieren.
Das MP377 steht zumindest mit in der Liste zur Auswahl.
Ich hatte auch so etwas von LicensKeys gelesen und habe mir auch vorher die Licenskeys auf dem MP angeguckt. Dort waren aber keine vorhanden. Deswegen ging ich davon aus das für das MP keine benötigt werden. Da ich das OS über Wireless installieren wollte hatte ich eine Vorahnung =) Bei den MP´s davor war das alles kein Problem.

Ich werde wohl morgen mal die S-Hotline bemühen und hoffen das alles ratz fatz geht ...
Wenn noch jemand Erfahrung oder eine Idee hat, immer her damit ...

Gruß Gobo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
yau, danke =)

ich habe dann auch nochmal genau nachgelesen bei Siemens.
Der Fehler oder die Besonderheit war:
Man muss eine IP-Adresse in dem Bereich angeben in dem man sich befindet.
Prosave weist dann über die MAC Adresse temporär eine IP zu.
arp -s heist der Befehl glaube ich .
Erstaunlich fand ich das ich ein normals Patchkabel benutzen konnte.
Ich meine das ging doch nur bei Gigabit Netzwerk das sich automatisch RxD TxD einstellt. Oder reicht das bei meinem Laptop, das er da eine Gigabit-Schnittstelle hat ?
Hat denn so ein MP eine Gigabit-Schnittstelle ?

Naja, das Update hat auf jeden fall gefunzt =)
Danke nochmal für die Hilfe
Gruss Gobo
 
Hallo,

ich hatte dasselbe Problem, konnte es aber mit den Siemens-Anleitungen nicht beheben.
Deshalb hier von mir noch eine kleine Step by Step Anleitung:

1. Eine sinnvolle TCP/IP-Adresse unter Netzwerkverbindungen einstellen z.B. 192.168.0.20 (255.255.255.0 Standardgateway bleibt leer).
2. PG/PC-Schnittstelle einstellen (auf TCP/IP & nicht AUTO).
3. Prosave öffnen: unter Reiter Allgemein den Gerätetyp auswählen (in meinem Fall MP377 12" Touch); unter Verbindungsparameter IP-Adresse auswählen & z.B. 192.168.0.10 anwählen.
4. Auf Reiter OS-UPDATE wechseln & Imageverzeichnis kontrollieren/anpassen (bei Verwendung von WinCC oder TIA im entsprechenden Ordner unter C:\Programme\Siemens\...); aktuellstes Image auswählen + MAC-Adresse (befindet sich auf Geräterückseite - sieht man im Simatic Manager bei erreichbaren Teilnehmern) einstellen.

Die folgenden Schritte hängen von der Geräteversion ab:

5. Gerät ausschalten -- Update OS starten + Dialog quittieren.
6. Gerät einschalten.

Sollte keine Verbindung zustande kommen:

7. Auf Anzeige "waiting for update" warten -- Update OS starten + Dialog quittieren.

Vorhandene Lizenzen (Sm@rtAccess Licence for for SIMATIC Panel) sind in diesem Fall verloren gegangen, können aber mit bekannter Lizenz-Nr. vom Siemens Lizenz-Support problemlos generiert werden.