IEC-TIMER aus Multiinstanz heraus verwenden?

MSR-Techniker

Level-1
Beiträge
23
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe mir ein FB als "controlmodul" für eine Ventilansteuerung aufgebaut, diesen rufe ich xmal in einer Multiinstanz auf.
Als Stellzeitüberwachung addiere ich einen Sekundentakt auf.

Jetzt meine Frage:
1. Kann ich in dem schon mehrmals verwendeten FB nochmals ein IEC aufrufen als Multiinstanz ohne eigenen DB
2. Kann ich FB´s so tief verschachteln, und wie sieht dann die Strucktur der ersten Multiinstanz aus?

Vielen Dank!
 
man kann! S gibt bei seinen lehrgängen die order aus: "nicht tiefer als 8! ...wobei 6 schon kritisch ist!" ... also zwei ist wirklich ok...

die multiinstanz in der multiinstanz wird genauso eingebunden wie die multiinstanz in den IDB
 
S gibt bei seinen lehrgängen die order aus: "nicht tiefer als 8! ...wobei 6 schon kritisch ist!"

Sagt S in diesen Lehrgängen auch, warum?
Ich dachte immer, die CPU braucht für Multiinstanzen nur einen Offset der Instanzdaten im Instanzdatenbausten berücksichtigen. Ich sehe da erstmal nichts kritisches.
 
Zurück
Oben