S5 Online Kabel

mike1976

Level-2
Beiträge
113
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Habe ein problem und zwar:

Habe ein neues laptop von acer travel mat, und wollte eine s5 verbinden
aber bekomme immer nur die meldung "Überlauf bei Datenaustausch PG".

Hardware:
PC/RS232 Siemens Converter 6ES5 734-1BD20 (AG/TYY)

Einstellungen bei S5/win:
Schnittstelle: AS511
Parameter : Com1 : Standart

Einstellungen bei Com1:
Bit/s 9600
Datenbits:8
Parität:Keine
Stoppbits:1
Flusssteuerung:Keine


Mit meinen alten laptop (das ich leider nicht mehr zur verfügung habe) hatte ich nie irgendwelche probleme!!
Da ich es schon bei 2 verschiedenen CPU´s getestet habe kann es die schnittstelle bei der cpu auch nicht sein! (CPU´s sind urgelöscht bzw leer).

Kennt wer das probl.?

Danke im Voraus
Mike
 
Falls die Einstellungen der Schnittstelle übernommen werden sollten, dann kann das Problem sein, dass für die S5 eine Parität einzustellen ist. Ich denke es ist gerade (even) Parität. Normalerweise setzt aber ein Windows-Programm die korrekten Schnittstellenparameter beim Öffnen der Schnittstelle. Notfalls mal mit http://www.serial-port-monitor.com/ ein Log erstellen.
 
Hier mal ein log vom com port 1
Hoffe es sagt dir was, mir sagt der log leider nichts!!!!

Umstellen von der schnittstelle hat auch nichts gebracht!! (von keine, auf gerade)


PS: Kann es sein das ich bei einem neuen laptop den TYY adapter nicht brauche und direkt verbinden kann??
 

Anhänge

  • Log.rar
    63,6 KB · Aufrufe: 16
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Danke,

ich glaube habe das problem.
Habe mit einer firma gesprochen die div siemens zubehör verkaufen, unter anderem ein usb s5 prog kabel.
Der techniker von denen hat gesagt, das es bei den neuen acer laptops von haus aus ein problem mit der orginalen com gibt da die, die ober und unter wellen bei den alten s5 tty adaptern nicht mehr einhalten bzw verfälschen!!

Also habe ich mir gleich ein neues usb kabel bstellt und hoffe es funkt damit!!!

Danke für die antworten!!
mfg
mike
 
Es gibt so Abwandlungen, bei denen die Schnittstellensignale nicht mehr +/- 12V sondern +/- 5V haben. Dies entspricht zwar überhaupt nicht der Norm, funktioniert aber manchmal. So etwas tauchte aber bisher eher auf Embedded CPU-Boards auf (die keine 12V haben).
PS: Das Log ist so nicht brauchbar (das sehe ich auch nichts). Wenn Du noch einmal eines machen möchtest (oder mußt), gebe ich Dir die genauen Einstellungen durch. Aber warten wir mal zuerst das neue Kabel ab.
 
PS: Das Log ist so nicht brauchbar (das sehe ich auch nichts). Wenn Du noch einmal eines machen möchtest (oder mußt), gebe ich Dir die genauen Einstellungen durch. Aber warten wir mal zuerst das neue Kabel ab.
Da ich keine erfahrung mit dem serial monitor habe kann das leicht sein!(sorry)

Ja hoffe mit dem neuen kabel geht die ganze sache!!
 
JA schlecht wäre es ja grundsätzlich nicht!!!

Habe mir das prog: "Device Monitoring Studio"
runtergeladen, ist aber ne englische 14 tage test version und die einstellungen sagen mir leider nichts.

Muss ich da auf was bessonderes achten??
 
JA schlecht wäre es ja grundsätzlich nicht!!!

Habe mir das prog: "Device Monitoring Studio"
runtergeladen, ist aber ne englische 14 tage test version und die einstellungen sagen mir leider nichts.

Muss ich da auf was bessonderes achten??
Was ist das? Habe eigentlich den Link für den Free Serial Port Monitor geschickt. Und die Einstellungen kenn ich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ups, sorry
habe gerade gemerkt das ich das falsche runtergeladen habe!!!
Habe jetzt den richtigen!! Den "Free Serial Port Monitior" und siehe da der geht auch in deutsch :D!!

Welche einstellungen sollte ich vornehmen bzw beachten beim erstellen des log??
 
Ich benötige "Tabellenansicht" (dort sind alle Aufrufe anden Gerätetreiber drin) und Anfrageansicht (dort ist die Kommunikationim Klartext). Beide Ansichten können exportiert werden. Die eine in csv, die andere in html. Idealerweise in den Einstellungen "Aufeinanderfolgende Schreibanfragen vereinigen" NICHT ankreuzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Log ist ok. So wie ich das auf die Schnelle ohne Gerätetreiberbücher zu wälzen sehe, tritt ein Fehler beim Übertragen eine Zeichens auf. Daraufhin wird die Übertragen abgebrochen. Die Ursache kann natürlich das Pegelproblem sein.
 
Tja,
ist warscheinlich so.

ABER DANKE für die ganze mühe!!!!!

Neues kabel ist bestellt und die hoffnung das es dan funzt!!!

Danke nochmal.

Melde mich wenn das kabel ankommt und die sache läuft.

mfg
Michael
 
Hallo ! Ich habe diesen Themendialog erst heute gelesen. Ich habe auch sehr viell mit alten S5-en zu tun. Ich hatte das gleich Problen vor ein paar Monaten auch und habe ein USB-S5-Kabel gekauft. Von einem Siemens-Spezi habe ich erfahren, das es sehr viele Kabel gibt, das aber die meisten nicht funktionieren. Ich habe auf seinen Rat hin das Kabel incl. Treibersoftware (150,-) bei "cdelectronic.de" gekauft (ist sofort auf der Startseite). Bei der Treibersoftware muß man nur einen wichtigen Punkt beachten. Wenn die Frage nach Original S5-Software kommt, unbedingt mit "nein" beantworten (auch wenn sie Original ist). Dann funktioniert das Kabel einwandfrei an allen CPU´s. Nur für die 150U ist nochmal ein Adapter extra notwendig (30,-)
MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe auf seinen Rat hin das Kabel incl. Treibersoftware (150,-) bei "cdelectronic.de" gekauft (ist sofort auf der Startseite).

Danke,

so wie es aussieht habe ich dad gleiche kabel bestellt!!
Habe es am Freitag bekommen und leider noch nicht testen können.
Werde es nächste woche testen und das mit der installation laut deiner
anleitung befolgen.
Danke
mfg
Mike
 
Ich habe dasselbe Problem mit meinem nagelneuen Durabook. Eine Kopplung mit CP1613 war bei mir jedoch problemlos möglich. kann es evtl. an der enormen Rechenpower liegen, daß das Timing mit der S5 nicht passt?
 
Ursache hier war offentsichtlich nicht passende Pegel und nicht das Timing, Richtiges Schnittstellenkabel (pi, cd, Helmholz, DELTALOGIC, ...) verwenden und es sollte funktionieren.
 