Variablentabelle auf Webserver?

vollmi

Level-3
Beiträge
5.433
Reaktionspunkte
1.409
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Zusammen

Ich bin letztens ganz zufällig über die Objekteigenschaften der Variablentabellen gestossen.

In der Hilfe steht das man diese dann über wen Webserver der CP erreichen kann.

Ich habe eine CP343-1 1EX30-0XE0
Mal ein testprogramm geladen und die Objekteigenschaften der VAT geändert auf Webserver.
Aber jetzt komme ich nicht weiter. Muss man die irgendwie laden (ist nicht auswählbar)?

Im Handbuch von Siemens zur CP steht da irgendwie nichts drin was mich weiterbringt.
https://a248.e.akamai.net/cache.automation.siemens.com/dnl/jIxODM3AAAA_8777865_HB/HB_s7-cps-ie_0.pdf

Die CP selber ist aber über Browser ereichbar.

mfG René
 
Ich kenne das von der CPU 319 mit on Board Ethernet.
Variablentabelle erstellen, unter Eigenschaften den Haken für "web....." setzen, speichern, Konsistenzprüfung.
Im letzten Schritt der Konsistenzprüfung werden "Web SDBs" erstellt.
Dann die SDBs komplett übertragen (CPU geht dabei natürlich in Stopp).
Die Aktualisierungszeit ist bescheiden (1~2. sec), ist eher zur Beobachtung langsamer Vorgänge gedacht.
 
hallo,

nur ne Vermutung:

Geht das nur wenn unter den CPU-Eigenschaften (HW-Konfig/Web) der Eintrag "Webserver auf dieser Baugruppe aktivieren" angewählt ist???

Habs noch nicht probiert...
 