Unerwünschte Umwandlung KOP -> AWL

mitchih

Level-2
Beiträge
806
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forengemeinde,

ich bin mal wieder einem Phänomen auf der Spur bei dem ich keine Hilfe weiß

wenn ich ein Netzwerk in einem FC erstelle dann wird es beim speichern von KOP in AWL umgewandelt und ich kann es in KOP nicht mehr anschauen.

Wie kann ich das wegbekommen???

Problem: Mal geht es und mal geht es nicht.
Muss ich noch was einstellen???

Vielen Dank für eure Hilfe
 
wenn ich ein Netzwerk in einem FC erstelle dann wird es beim speichern von KOP in AWL umgewandelt und ich kann es in KOP nicht mehr anschauen.

Dein Simatic Manager hat wohl eine automatische KOP Abwehr entwickelt. *ROFL*


Da ich selbst nicht oft mit KOP arbeite, stelle ich mal folgende Fragen:

- Machst in diesen Netzwerken nur Bitgeschupse oder arbeitest du da auch mit Zahlen ?
- Vor kurzem was an den Einstellungen geändert oder ein Update gemacht ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dein Simatic Manager hat wohl eine automatische KOP Abwehr entwickelt. *ROFL*


Da ich selbst nicht oft mit KOP arbeite, stelle ich mal folgende Fragen:

- Machst in diesen Netzwerken nur Bitgeschupse oder arbeitest du da auch mit Zahlen ?
- Vor kurzem was an den Einstellungen geändert oder ein Update gemacht ?

Also die KOP Abwehr kann es nicht sein. Bei FUP das identische Problem ;-)

Also Bitverknüpfungen und Move Befehle auf DB Bereiche (Wörter)

P.S. Typüberprüfung ist abgeschaltet
 
Schau mal, dass Du die Erstellsprache auch auf KOP eingestellt hast.
Wenn die auf AWL steht, macht er halt AWL draus ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja mir ist das auch mal aufgefallen, dass ein FUP- Programm nicht mehr zu Gänze in FUP darstellbar war.
Ursache war die Typprüfung der Operanden.
Wenn man zB in der Symbolik ein MW von INT auf WORD ändert und irgendein Baustein INT verlangt hat......

lG
Karl
 
Hallo!

Ich hatte das auch schon des öfteren. In NW mit einem timer mit viel S und R Bedingungen, den Restwert merken usw...

Hab aber nur feststellen können, dass der Editor es einfach nicht mehr darstellen konnte.
 
Da der FC in KOP erstellt wurde, sollte er in KOP auch darstellbar sein ! :ROFLMAO:
Mache doch mal einen rechtsklick auf den FC und rufe die Objekteigenschaften auf Was steht denn da unter Erstellsprache ??? Wenn AWL dann ist das klar dann macht der FC immer beim wiederaufmachen alles in AWL auch wenn man vorher die Ansicht umgestellt hat.

peter(R)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
KOP -> AWl

Bei komplexeren Netzwerken passiert das ab und an nach dem Speichern. Habe aber noch nicht herausgefunden wie man das Verhalten provozieren kann. Abhilfe schafft dabei das netzwerk aufzuteilen was auch der Übersicht dient.

Stelle mal ein Bild von so einem Netzwerk (KOP) rein wo das passiert ist.

André
 
Hallo,

der Fehler kann auch auftreten wenn du einen Sprung einfügst.
Bei der Sprungmarke dann aber keine Anwendung mehr in das Netzwerk sezt. bzw. diese löschst.

Beim nächsten Umwandeln hast du AWL.

Ab SP 4 sollte das aber weg sein.
 
Zurück
Oben