CPU 315F - 2PN/DP nicht bei erreichbaren Teilnehmern

Thomas86

Level-1
Beiträge
40
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe in einem Netzwerk eine CP343-1 IT und eine CPU 315F - 2PN/DP.
Auf dem PC, auch im Netzwerk, habe ich den Simatic Manager v5.3 + SP3.

Ich will über Ethernet kommunizieren, die richtige PG/PC-Schnittstelle ist eingestellt.

Mein Problem: Unter "erreichbare Teilnehmer" im Simatic Manager wird mir die CPU 315F - 2PN/DP einfach nicht angezeigt! Die CP343-1 IT aber schon!

Wenn ich die Hardware konfiguriere, kann ich diese auf die CPU 315F - 2PN/DP übertragen... In der Hardware-Konfig wird sie mir also angezeigt!
Woran könnte das liegen?!

Freue mich über Hilfe!

Gruß Thomas
 
Hallo.

Ich hatte vor kurzem das Problem, daß ich auf eine CPU 315 über Ethernet nicht zugreifen konnte obwohl alles richtig projektiert und eingestellt war.
Ursache war, daß ich von PG (Laptop) auf die CPU nur mit einem Crosover-Kabel oder über einen Switch zugreifen konnte.
Ob es nun an der CPU oder an meinem PG lag, weiß ich nicht. Ein Kollege meinte, daß es älteren PG´s (Laptops) nicht egal ist, welches Kabel man verwendet.
 
Zurück
Oben