Hallo,

ich wollte heute mit einer MPI ne torsteuerung programmieren.
Hab die MPI an die S7-316-2DP. HAb n normales Nullmodemkabel an mein USBto232 an mein notebook gesteckt und wenn ich das programm übertragen will gehts net.

Woran kann das liegen?
 
kann es sein das Du keinen MPI-Adapter hast ? MPI ist nicht RS232


kann es sein das Du an der CPU die falsche Buchse genommen hast ?

kann es sein das Du in der Software die Schnittstelle falsch ausgewählt hast ?

Kannst Du die Steuerung onkline überhaupt erreichen ? (Erreichbare Teilnehmer) ?

Mehr fällt mir so auf die schnelle nicht ein.
 
Hallo,

also vorausgesetzt Du hast einen MPI-Adapter (RS232->MPI) angeschlossen solltest Du die Anmerkungen von Lipperlandstern beachten.

Wenn Du den Simatic-Manager als Programmieroberfläche nutzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kommunikation mit einem USB->RS232 Umsetzer (und natürlich mit dem MPI-Adapter) nicht funktioniert, sehr groß.
Ich habe mind. 5 Stück von den Dingern probiert, keiner hat funktioniert.

Gruß Sitta
 
Hallo Sitta.

Ich nutze auch (ab und an) einen USB-Adapter und die MPI-Schnittstelle. Noch nie ein Problem gehabt.
Hast Du vielleicht ein Treiberproblem ?

Grüsse

Axel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also.
ich treiber für usb-rs232 funktioniert. nutze ihn für andere geräte auch
Is ne MPI und sie is auch richtig eingesteckt in der CPU
Ich kann die CPU nicht erreichen bei den teilnehmern, deswegen bin ich ja hier und frag nach +fg+
wenn ich dir CPU auslesen will leuchten bei LED´s an der MPI also müsst es doch normalereiße funktionieren oder?

Gruß
Stefan
 
Du brauchst an deiner RS232 noch den Adapter auf MPI.
Die S7 kann mit RS232 nix anfangen.
Aber Step7 hast schon auf´m Rechner?

Gruss Zefix
 
das einzige was mir da noch einfallen würde wäre die Baudrate. Die kann man (glaube ich) an dem MPI-Adapter einstellen bzw. auswählen zwischen 19.2 und 38
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Moin,
wenn Du einen MPI Adapter angeschlossen hast, kannst Du kein Null-Modem kabel zur Verbindung PC-MPI Adapter nehmen, bei einem Null-modem Kabel werden Leitungen getauscht.
Wenn Du versuchst nur mit einem Null-_Modem Kabel mit der SPS zu kommunizieren haut das nicht hin. :roll:

MFG
Dietmar
 
klar nutz ich ne MPI!
Hab gehört das es bei den MPI unterschiede gibt. Und bei der problembehebung der Step7 steht auch das es versschiedene gibt, is das korrekt?
Hab ein 1zu1 kabel und ein Nullmodemkabel genommen und beides ging ned...
 
Anonymous schrieb:
Hab ein 1zu1 kabel und ein Nullmodemkabel genommen und beides ging ned...

Hallo,

haben sie eventuell einen TS Adapter statt einem
PC Adapter im Einsatz?

Für für den PC-Adapter bzw. für den lokalen Einsatz
des TS-Adapters kommt ein Null-Modem-Kabel 9-polig
Buchse-Buchse zum Einsatz.

Beim Anschluss eines TS Adapters an ein Modem
muss dagegen eine serielle Verlängerung 9-polig
1:1 Buchse-Stecker verwendet werden.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gast,

lass uns nicht dumm sterben, teile uns doch mal mit um welchen MPI-Adapter es sich handelt.
(Auch wenn er nicht von Siemens sein sollte) Einfach mal den Hersteller oder die Bestellnummer posten. Dann sollte auch dir geholfen werden.
Markus
 
Zurück