Neustart programmieren S7 300?

Hallo Holger,

einen Stop kannst Du Programmieren mit SFC 46, aber einen Neustart leider nicht.

Grüße
Gebs
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Neustart

Hallo,

du kannst die Versorgungsspannung deiner SPS über den Öffnerkontakt eines Relais führen und dieses Relais über einen Ausgang ansteuern. Evtl wärste da der erste der so etwas macht. ;-) Aus dem Programm heraus geht da nix. Aber welchen Sinn soll das denn haben?

André
 
Code:
 L+  >-------o------> L+
             |
             |
            _|
         K1 \
             |
             |
             |
        _____o_____
       |     L     |
       |    CPU    |
       |___________|
 
        ___________
       |           |
       |   A 0.0   |
       |_____o_____|
             |
             |
             |
            _|_
        K1 |___|
             |
 M  >--------o--------> M

Code:
*
      U     "RESET"
      =     A      0.0

evtl. noch mit einem zeitrelais um definiert down zu sein.

[edit] während ich gemalt habe, hat sc es in worte gefasst ... na gut, was solls [/edit]
 
das geht ja Ruck-Zuck mit den Antworten. Danke schonmal allen.

Zur Frage nach dem Sinn: es war eine Idee von mir, auf die ich beim Testen des SFC 64 kam (Time_TCK). Um die Zeit auch in ms und über 2h46min messen zu können, kam ich auf diesen SFC. Ich will erreichen, dass bei jedem Anlaufen des Prozesses die Zeitmessung bei 0 beginnt. Beim Beenden und Neustart des Vorganges wird die Zeitnahme aber einfach fortgesetzt. Nur beim Übergang auf Stop wird dieser neu initialisiert.
Wenn das so umständlich ist, werde ich mir eine andere Lösung suchen.

Holger
 
Zurück
Oben