Hallo zusammen,
wer hat schon mal 'nen Blue-screen wegen dem "S7o5512x.sys" gehabt?
Und vor allem wie habt Ihr's gelöst?

Vor ein paar Tagen ging mein Step7 V5.3 SP2 noch einwandfrei. Heute steck ich den CP5512 in mein Notebook mit WinXP Pro SP3 und das Drecksding wird nicht erkannt. :shock:

Beim manuellen nachinstallieren krieg ich zunächst die Fehlermeldung "Hardware kann nicht installiert werden - Treiber ist für diese Plattform nicht vorgesehen". :sb7:
Dabei hat das ganze noch bis vor einigen Tagen funktioniert.

Wer kann hier helfen?
Wenn sich's vermeiden lässt, will ich drauf verzichten Step7 neu zu installieren.

Gruß Burkhard
 
Versuch mal einen älteren Sytemwiederherstellungspunkt zu aktivieren. Dazu unter Start/Programme/Zubehör/Dienstprogramme/Systemwiederherstellung starten.

Komisch, ich hatte gestern ein ähnliches Problem mit meiner Netzwerkkarte im Laptop, die war auf einmal weg und wurde auch nicht mehr gefunden. Nachdem ich den Laptop einmal mit einer Knoppix-CD gebootet habe und dort die Netzwerkkarte funktionierte (wollte eiogentlich nur testen, ob die Netzwerk-Schnittstelle defekt ist), ging es beim nächsten Neustart von XP auch dort wieder. Systemwiederherstellungspunkt hatte mir vorher nicht weitergeholfen. Ich hatte vorher weder etwas installiert noch umkonfiguriert, wirklich komisch. :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Burkhard,
ein ähnliches Problemm hatte ich kürzlich auch, wie die Fehlermeldung weiß ich nicht mehr. Habe dann mit der Hot-Line von Siemens versucht das Problemm zu lösen. Der Kollege von der Hot-Line war sehr angerschiert, hat nichts geholfen, leider. Habe dann den rechner getauscht.

gruß helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
XP und komische Fehler

Hallo Kollegen,

"..Ich hatte vorher weder etwas installiert noch umkonfiguriert, wirklich komisch. :confused: .. "

Hat XP evtl. selber was gemacht/installiert, ich meine über Automatische Updates?

Da hatten wir auch immer wieder Problemchen. Vor allem mit XP SP2 lief alles, dann nach SP3 je nach PC/Laptop gab es komische Sachen ..

So als Idee...

Gruss: V.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ups, sorry dann würde ich mal hier das nachmachen.

http://support.automation.siemens.c...lib.csinfo&lang=de&objid=19701396&caller=view

Ist eine Beschreibung für den 5511 doch sollte bzw muss es mit dem 5512 auch passen.

Ich habe auch einen Fehler ab und an, leider weiss ich die Nummer nicht mehr. :-(
Bei mir hilft es die Kare zu entfernen Win neustarten, alles zu löschen was irgendwie mit Setting siemens PCI interface zu tun hat.
Dann Rechner herunterfahren.
Nach Neustart die Karte einstecken und konfigurieren lassen

Ich hoffe es hilft ;-)


bike
 
Ich hoffe jetzt mal das das nicht gegen irgendwelche Lizenz-Geschichten verstößt, hier mal die HW-Treiber
von Step7 V5.4 SP4, welche u.a. auch für SP3 freigegeben ist.

Ob das ganze natürlich mit V5.3 funktioniert kann ich absolut nicht beurteilen.

Andererseits bist du natürlich auch selbst schuld, da Siemens ja ziemlich eindeutig schreibt, das V5.3 nicht für SP3 freigegeben ist.

Mfg
Manuel
 

Anhänge

  • S7SDD.zip
    833,5 KB · Aufrufe: 24
Zuletzt bearbeitet:
das Problem hat sich geklärt!

Vielen Dank für die Tipps.
Leider hat sich rausgestellt, dass mein PC-Card Slot im Laptop defekt ist.
Da muss jeder noch so gute Tipp in Richtung Software einfach versagen.