Fehlermeldung beim AS-Laden

1. bausteinkonsistenz
2. gucken wieviel instanz-dbs du nehmen darfst
3. multiinstanzen bilden

...wäre jetzt meine interpretation der fehlermeldung, kennen tu ich sie nicht
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin spskiller,

verwendest du S7 oder PCS7, weil du von AS-laden sprichst denke ich eher an PCS7.
Wenn ja, schau mal in der HW-Konfig, CPU-Eigenschaften, Speicher, hier die max. Kommunikationsaufträge verändern. Ich meine schon mal den Fehler gehabt zu haben.

Viel erfolg
 
es ist normales S7.

CPU ist ne 414-3 PN/DB.

Laut Leistungsdaten kann ich 6000 DBs adressieren.
Verwendet sind ca. 400 IDBs
Ein Bild mit belegtem Speicher habe ich im Anhang.
Der Ladespeicher ist schon komprimiert...

Wo es geht, da sind Multiinstanzen angelegt.

Ich blick das grad nicht.
Der Speicherverbrauch ist doch lachhaft (14%/7%)

Wo gibts da noch Beschränkungen?
Wie finde ich raus wieviele IDBs meine CPU verträgt?


Edit:
Habe grade noch mal probiert nen Global-DB zu laden (40kB) -> keine Probleme.

Danke mal
 

Anhänge

  • Speicher.JPG
    Speicher.JPG
    50,3 KB · Aufrufe: 23
Zuletzt bearbeitet:
@Move: Korrekter Tipp! :ROFLMAO:
Danke

Hatte zu viele SFB35 Instanzen im Programm.

Jede davon zählt als Kommunikationsressource...

Micha
 
Zurück
Oben