Eingangsbelegung DI-F SM326

Domi55

Level-1
Beiträge
111
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen!
Wer weiß zufällig die Eingangsbelegung einer Fehlersicheren Eingangskarte?
Ist: 1Vs+ Masse?
Oder: IX.2 Eingang?
So würde ich es deuten.
Nur bei 1Vs+ stört mich halt das + wenn es Masse ist!

Danke schonmal!

Domi
 
Moin Domi55
hier das Prinzipschaltbild der BG
1VS+ ist die Versorgungsspannung der
ersten 8 Eingänge der Karte. Dh. die Spannung
für die Eingänge stellt die BG selber zur Verfügung
und überwacht diese auch entsprechend zB. Kurzschluss etc.
Wenn diese Spg genutzt wird, dies dann in der HW-Konfig
unter Objekteigenschaften der BG einstellen.
Weiterhin beachten, das
E0.0 und E1.4 ein Kanalpaar bilden und entsprechend verdrahtet
werden müssen 1v1 oder 2v2 Auswahl
E0.1 und E1.5 usw entsprechend
Viel Erfolg
 