Sorry aber irgendwie hilft mir das alles nicht weiter. Vielleicht liegt es auch an einem Verständigungsproblem. Also ich erkläre nochmals.

Mit meinem Siemens Field PG unter Simatic Manager unter Einstellungen TCP/IP <AUTO> eingestellt, gehe ich auf Teilnehmer suchen. Jetzt sucht er in unserem Firmennetz. Siehe da eine SPS findet er sofort. Diese ist auch direkt an das Firmennetz gekoppelt.
( d.h. für mich die Schnittstelle ist richtig gewählt sonst würde er nix finden, oder??? )
Aber um diese SPS geht es nicht. Die von mir gesuchte SPS hat an unserem Firmennetz einen Router der richtig konfiguriert ist. Im Dos Eingabefenster kann ich sogar die Adresse hinterm Router, sprich die SPS, anpingen!!!!. ( d.h für mich Verbindung besteht.
ABER, jetzt kommts SIMATIC MANAGER findet diese SPS nicht. Unser IT-Mann sagt das das Programm auch nicht die IP hinterm Router finden kann weil das wohl geblockt ist. Ich müsste dem SIMATIC Manager die feste IP vorgeben WIE????

Bitte um Hilfe

Danke für eure Geduld!!!
 
Tcp/ip

Hallo,
warum nimmst du immer "Teilnehmer suchen"???
Öffne dein Projekt, mach z.B. OB1 auf und gehe einfach online!
Wenn von deinem PC aus man die SPS "pingen" kann, dann geht das.
Sim. Manager stellt dann schon die Verbindung zur richtigen SPS, die Adresse
steht ja im Hardwarekonfig drin, bei jedem Projekt.
Teilnehmer suchen macht schon mal probleme...

Gruss: V.

P.S. "Simatic Manager" hat keine IP Adrtesse, höchstens dein PC hat eine...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
....
Öffne dein Projekt, mach z.B. OB1 auf und gehe einfach online!
Wenn von deinem PC aus man die SPS "pingen" kann, dann geht das.
Sim. Manager stellt dann schon die Verbindung zur richtigen SPS, die Adresse
steht ja im Hardwarekonfig drin, bei jedem Projekt.
Teilnehmer suchen macht schon mal probleme...
.....
Das kann ich nur bestätigen.
Ich habe hier eine ähnliche Konfiguration und "Erreichbare Teilnehmer" geht nicht, "Ethernetteilnehmer suchen" geht nicht, aber mit meinem Projekt kann ich ohne Weiteres online gehen.;)
 
Hallo,

wenn ein Router/Gateway und 2 Netze im Spiel sind kann es mit erreichbare Teilnehmer und Ethernetteilnehmer suchen nicht gehen.
Für diese Funktionalitäten werden ARP Broadcasts abgesetzt welche vom Router nicht weitergeben werden, damit ist für die Suchabfrage am Router/Gateway Schluß, was dahinter liegt ist "fremdes Gebiet" und nur durch eine direktze Adressierung zu erreichen.

Gruß
Christoph
 