s-200 224xp analogausgang

raser

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
bin ich zur Zeit beim AQsteuerung zu programieren. Und brauche Hilfe.
Ich habe folgende Idee:über dysplayteimer werden variablen v100.1 oder
v100.2 gesetz, gleichzeitig soll A0.0 und Analogausgang gestartet sein und langsam bis 10v fahren (steuerbare EVG für t5 lampen zu steuern) nach bestimmte Zeit v100.1 oder
v100.2 werden auf Null gesetz (v100.1 oder v100.2 sind, weil ich zwei Zeiten habe) dann soll Analogausgang langsam auf 0v fahren und wenn 0v da ist, soll dann A0.0 ausgehen.
habe schon program geschrieben, aber, so wie immer, fuktioniert das nicht.

Network 1
LD SM0.0
LD V100.1
O V100.2
ULD
S M7.0, 1

Network 2
LD SM0.0
LDN V100.1
ON V100.2
ULD
O V51.1
R M7.0, 1

Network 3
LD SM0.0
LD V100.1
O V100.2
ULD
S M7.1, 1

Network 4
LD SM0.0
LDN V100.1
ON V100.2
ULD
O V51.1
R M7.1, 1

Network 5
LD M7.0
UW< VW0, 32000

LD M7.1
UW> VW0, 0
OLD
UN T102
TON T102, 0

Network 6
LD M7.0
U T102
+I +10, VW0

Network 7
LD M7.1
U T102
-I 10, VW0

Network 8
LD SM0.0
MOVW VW0, AAW0

Network 9
LDW= VW0, +0
= M7.2

Network 10
LD V100.1
O V100.2
UN M7.2
LD SM0.0
OLD
= A0.0

Kann mir jemand helfen.
Vielen Dank im voraus!
Gruß Alex.
 
Hallo,
das kann nie funktionieren:
1. Merker M7.0 und M7.1 werden mit gleichen bedienungen gesetzt?
2. Timer mit Zeit = 0, starten?
3. Ausgang A0.0 mit SM0.0 zuweisen?

LD Immer_ein:SM0.0
U M7.0
MOVW +20, VW200
TON T102, VW200

(VW200 = 20sek)

LD Immer_ein:SM0.0
MOVW +32000, VW202
/I VW200, VW202 //Faktor pro sekunde
MOVD 0, AC0
MOVW T102, AC0
*I VW202, AC0
MOVW AC0, AAW0
 
Zurück
Oben