Hallo

ich möchte gern ein Heizlüfter der eine 4-20mA Schnittstelle hat, mit einer S7-315 steuern. In die SPS möchte ich über einen PT100 einen Temperaturwert einlesen.
Welchen Ausgangskarte sollte ich am besten verwenden ?

und wie schliesse ich den PT100 bzw das Heizgebläse and die Karten an.
Eine Skize wäre schön.

Der Lüfter hat 4 Anschlüße zur Steuerung einmal Strom + und -
und einmal Spannung + und -

Überhaupt würde mich eine Übersicht der ganzen analogKArten mit Ihren verschiedenen ANwendungsmöglichkeiten interesieren
 
Hallo McGyver,

wenn Du an einer Baugruppe ein PT 100 und einen 4DMU anschliessen willst, würde ich die
SM 331, 8 x AI, 13 Bit (6ES7331 1KF01 0AB0) nehmen.
Wie DU Deinen Heizlüfter anschliessen musst steht aus Seite 285, fürs PT 100 steht's auf Seite 286.
In der HW-Konfig stellst Du dann ein, was an der Baugruppe angeschlossen ist.

Grüße
Gebs
 
ok das mit dem pt 100 is mir jetzt etwas klarer
ich könnte daran 4 PT 100 in 4 leiter anschliessen oder 8 in 2 leiter ?

Für den Heizlüfter brauche ich aber doch eine analoge Ausgabe nicht Eingabe !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo McGyver,

ich könnte daran 4 PT 100 in 4 leiter anschliessen oder 8 in 2 leiter ?

Du kannst immer 8 anschliessen.

Für den Heizlüfter brauche ich aber doch eine analoge Ausgabe nicht Eingabe !

Mein Fehler, hab' ich nicht richtig gelesen.
Nimm eine der 12 Bit AO-Baugruppen. Ob 8x, 4x oder 2x hängt dann vom Mengengerüst und
Deinem Budget ab. Wie's angeschlossen wird steht z.Bsp. auf Seite 350.

Grüße
Gebs
 
sorry wenn ich nerve :ROFLMAO:

aber bei der Ausgabe brauche ich laut der Skizze auf 350 nur 2 Anschlüße.
Mein Heizlüfter hat aber 4 ?

ist einmal ne Stromquelle und einmal ne Spannugsquelle drauf mit jeweils +/- abgebildet. reicht es wenn ich die 2 drähte der Stromquelle mit dem analogen Ausgang verbinde oder ?
 
sorry wenn ich nerve :ROFLMAO:

aber bei der Ausgabe brauche ich laut der Skizze auf 350 nur 2 Anschlüße.
Mein Heizlüfter hat aber 4 ?

ist einmal ne Stromquelle und einmal ne Spannugsquelle drauf mit jeweils +/- abgebildet. reicht es wenn ich die 2 drähte der Stromquelle mit dem analogen Ausgang verbinde oder ?

Ja, das reicht.
 
Für die Messung der Temperatur und die Ansteuerung der Heizung ist die Analoge Ein-Ausgabekarte 6ES7334-0KE00-0AB0 mit vier PT100-Klima-Eingängen und zwei 0-10V Analogausgängen um einiges günstiger als die oben angesprochene Analogeingabe und eine zusätzlich benötigte Analogausgabebaugruppe.


MfG
 
Hallo McGyver,

der echte McGyver würde sich bei Beckhoff umsehen. Ein BK3150 und entsprechende Analogklemmen könnten günstiger sein als zwei analoge Baugruppen von Siemens. DP hast du ja an einer S7315.


Gruß, Onkel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben