Wiederanlauf 315 CPU (OB 122)

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nachtrag OB86

Nach "Spannungsausfall an der CPU" läuft diese nach Spannungswiederkehr wieder sofort an! Deswegen beseitigt das mein Problem nicht! Muß hier nochmal beim Kunden nachhacken! Näheres am Montag
 
Da du anscheinend nicht lesen kannst hier den Beitrag von mir nochmal :
Hallo,
wenn du Probleme mit einer PB-Station hast, so solltest du den OB82, OB86 und OB122 in deinem Programm haben...
Der Ausfall deiner PB-Station lösst u.U. mehr als nur eine Meldung aus. Die 3 OB's solltest du immer als Einheit sehen.

Gruß und viel Erfolg
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lesen kann ich schon! Aber?

Das sind ein bißchen viel OBs auf einmal! Wie gesagt kann da erst morgen was machen! Wichtig ist jetzt z. B. das bei Stationswiederkehr die CPU nicht in Stopp geht, da kann man viel machen mit SFBs etc. aber ich muss mich da erst mal durchlesen (falls ich es kann)! Außerdem OB 86 hab ich drin und auch OB 122 jetzt fängst Du auch noch mit OB 82 an! :confused:
Die Welt ist auch nicht auf einen Tag erschaffen worden! Trotzdem mal Danke
 
Das sind ein bißchen viel OBs auf einmal! Wie gesagt kann da erst morgen was machen! Wichtig ist jetzt z. B. das bei Stationswiederkehr die CPU nicht in Stopp geht, da kann man viel machen mit SFBs etc. aber ich muss mich da erst mal durchlesen (falls ich es kann)! Außerdem OB 86 hab ich drin und auch OB 122 jetzt fängst Du auch noch mit OB 82 an! :confused:
Die Welt ist auch nicht auf einen Tag erschaffen worden! Trotzdem mal Danke

Hat Larry Laffer doch schon auf der ersten Seite geschrieben. Kopier einfach die drei OBs in deine CPU.
 
OB 82 der wars!

Der OB 82 wars! Danke Freunde!
Denn hab ich ja auch noch nich gebraucht! Irgendwann ist halt immer das erste mal!
 
Zurück
Oben