Hardware Ist-Zustand üernehmen

Deep Blue

Level-2
Beiträge
431
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ist mir ja fast ein wenig peinlich das hier zu fragen, aber ich mache ja auch gerade einen Eingriff am offenen Herzen. Hier mal mein Problem: Ein externer Dienstleister hat an unserem S7 400 System Änderungen durchgeführt. Dabei hat sich der Hardwarestand auch geändert. Nun könnte ich Ihn mir ja einfach von Ihm geben lassen. Aber er befindet sich gerade auf Montage und ist nicht erreichbar. Darum will ich es allein machen.
Meine Vorgehensweise ist die folgende:
1.Taste "Laden in PG"
2.passendes Projekt angeben
3.Teilnehmeradresse auswählen
3.1 Baugruppenträger = ?
3.2 Steckplatz = 3

Und da hackt es nun bei mir. Ist der Weg überhaupt der Richtige? Ich habe das noch nicht machen müssen. Ein falscher Schritt, Hardware abgeschossen o.ä. und der Laden steht hier (3 Schicht Betrieb).
 
-

Hi,
am besten das letzte Projekt nehmen, eine Kopie davon machen, und dann
dort SPS -> PG alles uploaden. Nacher durch Vergleich schauen, ob alles aktuell ist.
Sobald du nicht in Richtung SPS etwas downloaden tust, ist ja ok.

gruss: V.
 
Üblicherweise hat der 1.Baugruppenträger die Adresse 0.

Aber darum mußt Du Dich eigentlich nicht kümmern: in dem Fenster zum Download von der CPU einfach mal "Anzeigen" drücken und im Feld mit den erreichbaren Teilnehmern die Wunschadresse auswählen -> OK drücken und der Download beginnt incl. der HW-Konfiguration.
 
Zuletzt bearbeitet:
wie peter gesagt hat mit der ergänzung: grundsätzlich ist der download von der cpu unkritisch! bei falscher adressierung zerschießt man nichts, bekommt halt nur keine daten!
 
Zurück
Oben