Ich arbeite sehr viel mit Mitsubishi und da gibt es sehr viele Merker für z.B. Blinken, Notaus funtionen, reseten von allen Ausgängen, Zyklen neu starten usw. hab jetzt aber mit einer S7 314 zu tun und da leider keinerlei Unterlagen drüber. Will mich gerne mal reinarbeiten.
 
in der S7 300/400 - welt gibt es keine sondermerker! ... einzig das taktmerkerbyte kannst du vom system vorgeben - den rest gilt es selber zu basteln.

dokus zu S-steuerungen und baugruppen: http://support.automation.siemens.com

zur vollständigkeit: die 200er von S kennen sondermerker :rolleyes:
 
Zuletzt bearbeitet:
Super danke für die Antwort dann muss Ich wohl gleich mit Basteln anfangen. Das ist wirklich bei Mitsubishi ein großer Vorteil die machen sich da mehr Gedanken wie Siemens... Und von der Dokumentation her ist das auch gut Aufgebaut bei denen. Handbücher von vor 10Jahren sind da überhaupt kein Problem.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Handbücher von vor 10Jahren sind da überhaupt kein Problem.

bei S normal auch nicht, 10 jahre sind da meist drin. dokumentationsstruktur ist bei S auch recht gängig - also ich hab bisher alles gefunden ;)

wenn man die sondermerker nicht zur verfügung hat merkt man erstmal, dass man sie gar nicht braucht :rolleyes:

...aber um da mal nachzufragen: was genau brauchste denn?
 
Ja der Kunde hat ne alte Anlage Umgebaut... Die Notausschleife ist Eigentlich Hardware gesichert. Also ein Baustein der einen Schütz schaltet der wiederrum den Strom von den Motoren abschaltet. Rein Theoretisch müsste Ich nur dafür sorgen das die nach einem Reset nicht wieder anlaufen... Aber der will unbedingt das alle Ausgänge Abschalten ( Total bescheuert weil dem die Led's die Anzeigen welcher Notaus geschaltet ist dann mit abschalten).
Ist nur ne 16-er DO - Karte dran jetzt auch nicht so der Aufwand naja Kunde wil Kunde bekommt.... Aber trotzdem danke für die schnelle Antwort.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
so bescheurt find ich das nicht. wenn der reset hardwareseitig sichergestellt ist, ist es eigentlich praktikabel und IMHO auch state of art die spannungsversorgung der ausgangskarte abzuschalten.

beim reset aka wiederanlauf des programmes mußt du dann nur noch sicher stellen, dass alles in einem geordneten rahmen anläuft.

also ich brauch dafür keinen sondermerker :rolleyes:
 
Ja das stimmt aber wie gesagt die Anzeige Led die sagt welcher Notaus betätigt ist schaltet über die SPS und die Anlage ist 250m lang und hat 7 Notaus Knöpfe auf der länge...
 
Wäre es in diesem Fall nicht besser einr zweite Ausgangskarte anzubieten?
Eine zum Abschalten bei NotAus und eine mit konstanter Spannungsversorgung?

dtsclipper
 
Hat aber auch vorteile wenn man's macht, ein paar Zeilen Code opfert und ein bisschen Hardware, dann zeigt der Taster an das er gedrückt wurde...

1. wie zeigt der taster, dass er gedrückt wurde? gibst du ihm ein winkelement in die hand?
2. elektrotechnik: taster, selbsthaltung, reset eingeschliffen und ein leuchtmittel je taster ... fertig ... ich kenn dia anlage nicht, hört sich für mich aber wie eine einfache förderstrecke an, wo das so reichen könnte...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ 4l
ich schätze mal ihr habt beide das gleiche gemeint.
Hardware: ein Schließer auf dem Notaus mit draht zum eingang
Software : Winkemann auf der Anzeige die nicht abgeschaltet würde (warum auch) wobei ich bei Siemens in der garfik immer noch ein schönes Männchen mit der roten Fahne suche.

peter(R)
 
Notaustaster mit integriertem Leuchtmelder, gibts von Siemens und Möller

dann musst du aber immer noch die ganze Anlage längslaufen zum schauen wo das lämpchen an ist.
Spannungsversorgung der 16 DO Karte ist doch zweigeteilt. Reicht es evtl. nur ein byte von der Versorgung zu trennen und das zweite zur Anzeige zu verwenden??
peter(R)
 
Zuletzt bearbeitet: