ET200S nicht eingebunden :-(

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So Jungens.

SF an der CPU ist weg. War ein Adressfehler der Ein und Ausgänge an der ET.

Jetzt hab ich auch die beiden OLM´s wieder drin.
Nur leider zeigt mir der OLM auf der ET Seite jetzt Rot bei CH2 an.

Die ET hat weiterhin keinen BF anstehen.

OLM an der SPS Seite zeigt gelb bei CH1 und CH2 an.


Einstellung der OLM´s:

ET OLM:
S7 = 0
S6 = 1
S5 = 0
S4 = 0
S3 = 0
S2 = 1
S1 = 0
S0 = 1
S8 = 0

SPS OLM:
S7 = 0
S6 = 1
S5 = 1
S4 = 0
S3 = 0
S2 = 0
S1 = 1
S0 = 0
S8 = 0
 
Zuletzt bearbeitet:
Tja dann liegst nur noch an den DIL-Schalter der OLM.
Mal beide zurück auf Werkseinstellung, sollte immer funktionieren.
Sonst mal Anhang lesen
 

Anhänge

  • MN_OLMV4_0.pdf
    1,2 MB · Aufrufe: 9
Hab ja noch deine Tabelle.

Hatte den OLM an der SPS auf Stellung B und der OLM an der ET auf C. Aber ging nicht.
 

Anhänge

  • OLM G12 Einstellungen .pdf
    11,9 KB · Aufrufe: 5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit DIL Schalter ist immer wieder ein Kreuz.
Auf jeden Fall müssen die DIL Schalter bei beiden OLM gleich eingestellt sein sonst funzt es nicht. Ich meine das die Werkseinstellung immer funtionieren müsste
 
Also gemäß der Tabelle:
Beide OLMs auf "B" ...

P.S. Imho ist in der Tabelle von der Beschreibung her B und C verwechselt.

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben