Hallo,

Ich habe ein bestehendes Netz mit einigen Profibus Slaves.
Dazu möchte ich in naher Zukunft einen PN Slave vernetzen.

Bei der projektierung in der Hardware bzw Netpro wird mir für meinen neuen PNSlave EB0 vorgeschlagen obwohl dieses schon von einem PBSlave belegt ist und dieses ohne Fehlermeldung. Hab es noch nicht online da ich auf einen Stillstand warte. Jetzt ist meine Frage ob ich dann spätestens beim reinspielen inkobsistent werde oder ob siemens das nicht überprüft und ich einfach dan im anwenderprogramm probleme bekomemn würde?!.


Jetzt habe ich einen Aufbau Cpu ,Slaves , CP ( für mein internes netz) ,Cp ( extra für dieses Profinet) , mit dem Hintergedanken der physikalischen Trenneung der beiden Netze weil gewünscht ist das man von meinen Profinet Netz nicht ins bestehende Netz kommen sollte und das ohne Firewall etc. , Jetzt ist natürlich die frage ob das so durchführbar ist oder ob ich da einen falschen Gedankenweg habe bzw ob Siemens sich das überhaupt projektieren lässt?

Vielen Dank im Voraus
 
-

Hi,
Profinet und Profibus sind verschiedene Sachen, die haben auch so
Nichts miteinander..
Da die jeweils mittels CP gesteuert werden, sind die Addressen drin
nicht die, die in der SPS CPU vorhanden sind, sondern eher "virtuell" zu betrachten.

Gruss: V.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
Profinet und Profibus sind verschiedene Sachen, die haben auch so
Nichts miteinander..
Da die jeweils mittels CP gesteuert werden, sind die Addressen drin
nicht die, die in der SPS CPU vorhanden sind, sondern eher "virtuell" zu betrachten.

Gruss: V.


geht das ec. noch ein wenig ausführlicher zu beschreiben?
 
Zuletzt bearbeitet:
Also, es kommt immer drauf an, wie die Baugruppen betrieben werden.
Alles, was direkt an die CPU angeschlossen wird, geht auch direkt ins Prozessabbild der CPU, da sind auch keine Doppeladressierungen möglich, auch nicht, wenn zentrale I/O, Profibus und Profinet gleichzeitig vorhanden sind (PN/DP-CPU).
Wird dagegen ein Netz über einen CP betrieben (CP342-5 für Profibus oder CP343-1 für Profinet), so wird das Prozessabbild der angeschlossenen Slaves im CP verwaltet, hat also nix mit dem der CPU zu tun, da können durchaus Adressen benutzt werden, die es im Bereich der CPU schon gibt.
Diese Daten müssen, damit das Programm in der CPU was mit anfangen kann, erst noch zur CPU übertragen werden, bei Profibus (CP342-5) nimmt man dafür FC1/FC2, bei Profinet (CP343-1) die FC11/FC12.

Grüße von HaDi
 
Also, es kommt immer drauf an, wie die Baugruppen betrieben werden.
Alles, was direkt an die CPU angeschlossen wird, geht auch direkt ins Prozessabbild der CPU, da sind auch keine Doppeladressierungen möglich, auch nicht, wenn zentrale I/O, Profibus und Profinet gleichzeitig vorhanden sind (PN/DP-CPU).
Wird dagegen ein Netz über einen CP betrieben (CP342-5 für Profibus oder CP343-1 für Profinet), so wird das Prozessabbild der angeschlossenen Slaves im CP verwaltet, hat also nix mit dem der CPU zu tun, da können durchaus Adressen benutzt werden, die es im Bereich der CPU schon gibt.
Diese Daten müssen, damit das Programm in der CPU was mit anfangen kann, erst noch zur CPU übertragen werden, bei Profibus (CP342-5) nimmt man dafür FC1/FC2, bei Profinet (CP343-1) die FC11/FC12.

Grüße von HaDi


Ah ... Ok danke..

Versteh ich soweit aber was is dann in jenem Fall wenn ich im Prg A0.0 beschreibe und ich in Folge meines Anwenderprogrammes diese Bausteine nicht verwende ala Fc1/Fc2 Fc11/12 und trotzdem bei Profinet Anschaltung und Profibus Anschaltung A 0.0 habe?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass deine CPU eine interne DP-Schnittstelle hat und du Profinet über einen CP343-1 betreiben willst.
Dann betrifft der A0.0 in deinem Programm den Ausgang am Profibus.
Den "A0.0" am Profinet steuerst du an, indem du in der CPU einen Speicherbereich (meist wird ein DB benutzt, es gehen aber auch Merker, sogar Bereiche des Prozessabbilds sind möglich) reservierst. Dann entspricht z.B. DB100.DBX0.0 dem A0.0 am Profinet-Slave. Der DB100 muss mit FC11 bzw. FC12 von/zuim CP übertragen werden.

Grüße von HaDi
 