Hallo zusammen,

ich habe ein PT100 und NiCr-Ni(Typ K) angeschlossen(ET200S) die Temperature wird angezeigt alles im Ordnung aber jetzt will ich die überwachung für den Drahtbruch und anschliessend anzeigen.

ich weiss nicht wie das geht deswegen bitte ich euch um Hilfe :confused:

CPU 315-2PN/DP
 
Hallo,
schaue mal in das Handbuch der Analogkarte. Manche Karten geben einen bestimmten Wert bei Drahtbruch aus.
Z. B. Normaler Meßbereich 0-32760 und bei Drahtbruch wird der Wert 32768 ausgegeben. Also ist der Wert = 32768, dann Drahtbruch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Um welchen Typ geht es?

Bitte immer die genauen Typen und Bestellnummern angeben, das hilft bei der Antwortfindung.
Habe mit den ET200S noch nichts gemacht, ich habe bisher nur die AI/AO-Baugruppen verwendet.
 
Hallo Jan,

erstmal vielen Dank für den schnelle Antworte.

also bei Pt100: 2AI RTD ST BN: 6ES7 134- 4JB50 QAB0
NiCr-Ni: 2AI TC ST BN: 6ES7 134- 4JB00 QAB0
 
Solange ich wach und am PC bin, Antworte ich gerne. Dafür ist das Forum ja da.

Wenn du im Simatic-Manager in der HW-Cfg. die Baugruppe im Katalog raussuchst und dann das Kontextmenü aufrufst, kannst du dir die Hilfe zu der Baugruppe ansehen.

Schaue mal auf Seite 200.
Das ist nur nicht genau das, was ich für AI-Karten bisher verwendet habe.
 

Anhänge

  • IM151-7_CPU_d.pdf
    2,5 MB · Aufrufe: 45
Das freut mich.
Ich hätte nur zu gerne eine super einfache Lösung parat gehabt, aber bin selber ja noch Anfänger (1,5 Jahre Praxiserfahrung).
 
eine lösung

Code:
       L     W#16#7FFF              // Grenzwertpruefung: Bei falscher 
       L     #EIN                        // Verdrahtung oder Drahtbruch
       <>I                                // meldet die Karte den Wert 7FFF
       SPB   OK
       L     500                         // Fuehlerbruch setzt IW = 500 Grad
       SPA   AUS
OK:   L     10
       /I    
AUS: T     #AUS
so ähnlich könnte das aussehen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Manchmal zeigen Analogbaugruppen bei Drahtbruch auch 0x8000 an.

Beispiel:
Du hast eine AI Baugruppe und die Drahtbruchdiagnose deaktiviert. Nun tritt ein Drahtbruch auf, wird von der Hardware/Software erkannt, ist aber wie gesagt nicht freigegeben.
Um den Benutzer zu vermitteln, dass ein Fehler ist, wird stattdessen 0x8000 ausgegeben, als ob ein Unterlauf stattfinden würde.
 