Move Befehl in SCL

Felse

Level-1
Beiträge
221
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,
ich hab mal wieder ne Frage und zwar: Wie kann ich im SCL einen MOVE Befehl benutzen? Ich will bei einem bestimmten Zustand einen Integerwert in eine Variable schreiben, wie geht das? Danke im Voraus für alle Antworten.
 
Hallo Felse,

Move ist der Kopierbefehl in FUP oder KOP.
Move gibt es bei SCL vermutlich nicht.
Programmiere:

intVariable2:=intVariable1;



Gruß
Earny
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das hab ich ja gemacht (denk ich):
BEGIN

Ebene_1:= Eingabe = 1000 AND Start;

IF Ebene_1
THEN Status = 1;
END_IF

wenn Eingabe = 1000 ist wird die boolsche Variable Ebene_1 gesetzt (geht auch) und gleichzeitig soll Variable Status = 1 sein.
Dann bekomm ich aber die Fehlermeldung: Ungültige Anweisung; möglicherweise fehlt ein Operator.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ups hab ich jetzt auch gemerkt. hab das wohl verwechseld, da ich in der ersten Zeile bei der UND Bedingung den Integerwert auch nur mit = zugewiesen hab, hab ich gedacht das wär wohl gleich.
 
Ups hab ich jetzt auch gemerkt. hab das wohl verwechseld, da ich in der ersten Zeile bei der UND Bedingung den Integerwert auch nur mit = zugewiesen hab, hab ich gedacht das wär wohl gleich.

da hast du überhaupt nix zugewiesen ... da fragst du ab, ob die werte gleich sind ...
 
Zurück
Oben