Hallo Leute,
beim Aufruf einer HW Konfig kommt immer die Meldung Optionspaket Moby ASM 475 fehlt. Leider finde ich das Paket beim großen S nicht. kann mir jemand sagen ob es kostenpflichtig ist und lizenzen benötigt??

Und wo bekomme ich es??

Danke
 
Du brauchst die RFID-CD, zu bestellen unter 6GT2080-2AA10.
Kostet ca. 150,-€.

Grüße von HaDi
 
Na toll,

gibt es bei Siemens eigentlich auch mal was "umsonst". Unser Chef hat wieder ne Anlage mit RFID Systemen gekauft, jetzt kann ich wieder nix ändern weil der Lieferant die CD nicht mitgeschickt hat. Werde ich mich mal drum kümmern.

Eine Frage ist ein BG Tausch ohne PG möglich ?? oder muss er parametriert werden??

Bzw. Ist ein Tausch ohne SW Paket mit PG möglich??
 
Das Optionspaket ist der OM (Object Manager), den brauchst du für die HW-Konfig.
Ich denke, so lange du nix an der HW-Konfig ändern musst, kannst du tauschen, was du willst, die Systemdaten sind doch vorhanden.

Grüße von HaDi

[edit]
Hab jetzt noch mal nachgesehen, bei ASM475 gibt´s kein Häkchen "Baugruppentausch ohne PG", d.h. auf dem Ding werden keine Systemdaten abgelegt und damit kannst du sie tauschen und danach sollte alles wieder laufen. Du kannst halt nix an der HW-Konfig ändern...
[/edit]
 