Hallo,

vielleicht kann mir jemand helfen, nach einem Stromausfall von 4 Stunden leif meine Anlage ohne Probleme an, bis auf das CP443-1 IT, Diagnose behauptet Fataler Projektierfehler. Am Programm wurde die letzten 8 Jahre aber nichts geändert, und es lief auch bis zum Stromasufall.:confused::confused::confused::confused::confused:


MfG

Harry
 
vielleicht kann mir jemand helfen, nach einem Stromausfall von 4 Stunden leif meine Anlage ohne Probleme an, bis auf das CP443-1 IT, Diagnose behauptet Fataler Projektierfehler. Am Programm wurde die letzten 8 Jahre aber nichts geändert, und es lief auch bis zum Stromasufall.

ich hab zwar keine Ahnung ob das Problem noch besteht, denoch folgendes:

nochmal Spg. reset gemacht ?
Projektierung nochmal neu übertragen ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir hatten mal ein ähnliches problem.

Bei uns war es so das die HW-Konfig nicht gepasst hat die anlage hat zwar funktioniert aber immer wenn wir die SPS neu gestartet haben ist die CP nicht angelaufen. Wir mussten den schalter nochmal aus und an machen und vorher das Netzwerk Kabel abziehen nur dann ist die CP angelaufen.

Wir hatten versehentlich die falsche CP eingetragen:

6ES7-....-1EX11-..... war in programmiert
und wir hatten
6ES7-....-1EX21-..... war in gebrauch

nach der umstellung hat die CP immer normal gestartet. Vielleicht ist es bei dir das gleiche
 
Problem gelöst

:) Danke an Alle, das Problem hat sich gelöst. Die CP hat sich irgendwie verhackstückelt beim starten, habe die komplette Anlag vom Netzgenommen (Spannung), danach Hardwarekonfig und Programm neu einspielen müssen, vorher wollte die Cp nicht norml starte.

:D

Allen einen Problemlosen Tag