Systemfehler bei 319F

droop38

Level-1
Beiträge
33
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo leute!
ich hab ne 319F zum inbetriebnehmen bekommen und soll das ding mit software jetzt zum laufen bringen was auch weitesgehend gelingt!
nur hab ich noch nen Systemfehler drauf und zwar :
Kein eintrag in Textdatenbasis:
Ereignis ID:16#73E8
usw usw

kann mir da nur der siemenssuport weiter helfen?
mfg christian
 
das 'usw usw' könnte evtl noch interessant sein.

Ist die Anlage schon einmal gelaufen?
 
Bei meiner Anlage kommt da immer, dass das Sicherheitsprogramm korrekt angelaufen ist.
Hast Du evtl. eine ältere STEP7-Version, in der die Texte noch nicht vorhanden sind?
 
hm

nicht wirklich
step7 5.4 sp3
safety 5.4 sp4
configurationpack 5.5
step7 kann ich leider kein jüngeres drauf machen da ich windows 2000 laufen hab
 
Step 7 V5.4 SP4 mit Distr Safety V5.4 SP4 und F-Config V5.5 SP5 gibt auch kein kommentar, aber ich denke dass sie die fehler in dass F programm suchhen must. Alle meldungen in die reihe 7XEx sind fehler in das F programma oder H systemen.
 

Anhänge

  • melding 7XE8.jpg
    melding 7XE8.jpg
    242,9 KB · Aufrufe: 23
..., aber ich denke dass sie die fehler in dass F programm suchhen must. Alle meldungen in die reihe 7XEx sind fehler in das F programma oder H systemen.


Hallo,

ja, die Meldung wird vom F-Programm in den Diagnosepuffer der CPU eingetragen.
Die Ausgabe der Texte und Hilfemeldungen erfolgt IMHO aber vom Standard-STEP7. Daher ist auch ein Hochrüsten auf STEP7 V5.4+SP4 erforderlich. Dass kein Hilfetext vorhanden ist, liegt wohl daran, dass die Meldung im Diagnosepuffer schon recht viel Infos beinhaltet.

Mit der aktuellen STEP7-Version sollte die Meldung dann wie folgt aussehen (zumindest sieht sie bei mir so aus)

Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 73E8
Konsistenz des Sicherheitsprogrammes durch Prüfung verifiziert
Gesamtsignatur des Sicherheitsprogrammes: 00885bf7
kommendes Ereignis
 

Anhänge

  • S7_319_7xe8.JPG
    S7_319_7xe8.JPG
    72,6 KB · Aufrufe: 22
Zurück
Oben