Abend.

Hab wieder mal ein kleines Problem.
Auch wenn ich die Forensuche bereits mehrere male durchgekaut habe, hab ich entweder nicht das passende, oder nichts für mich verständliches gefunden.

Ich kann die Zeit in der CPU problemlos anhand SFC1 auslesen, schaffe es aber nicht die eingegebene Zeit (E/A-Feld, Darstellung Datum/Uhrzeit) + SET-Button per SFC0 auf das AG zurückschreiben.

Netzwerk 1
Code:
      CALL  "READ_CLK"
       RET_VAL:=#temp
       CDT    :=#Date_Time
      LAR1  P##Date_Time
      L     B [AR1,P#0.0]
      T     DB125.DBB    0
      L     B [AR1,P#1.0]
      T     DB125.DBB    1
      L     B [AR1,P#2.0]
      T     DB125.DBB    2
      L     B [AR1,P#3.0]
      T     DB125.DBB    3
      L     B [AR1,P#4.0]
      T     DB125.DBB    4
      L     B [AR1,P#5.0]
      T     DB125.DBB    5
      L     W#16#FFF0
      L     B [AR1,P#6.0]
      UW    
      T     DB125.DBB    6
      L     B#16#F
      L     B [AR1,P#7.0]
      UW    
      T     DB125.DBB    7

Netzwerk 2
Code:
      UN    "Kommunikation - TP".SET_CPU_CLK
      SPB   _no
      U     "Kommunikation - TP".SET_CPU_CLK
      LAR1  P##SET_Date_Time
      L     DB125.DBB    8
      T     B [AR1,P#0.0]
      L     DB125.DBB    9
      T     B [AR1,P#1.0]
      L     DB125.DBB   10
      T     B [AR1,P#2.0]
      L     DB125.DBB   11
      T     B [AR1,P#3.0]
      L     DB125.DBB   12
      T     B [AR1,P#4.0]
      L     DB125.DBB   13
      T     B [AR1,P#5.0]
      CALL  "SET_CLK"
       PDT    :=#SET_Date_Time
       RET_VAL:=#temp
_no:  NOP   0

Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?

mfg
Andy
 
Hallo!

Ändere bei deiner Indirekten Adressierung das B auf LB weil du ja auf die Lokaldaten zugreifst.

godi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Macht leider keinen Unterschied.....

zB.:
Ich stell die Uhr per PG, in der Anzeige des TP erscheint diese dann auch in der erweiterten Darstellung.

Gebe ich dann die Uhrzeit in mein Eingabefeld ein und drücke meine SET-Anweisung, kommt kurz was mit Konvertierungsfehler und anschliessend stehen anstatt dem Datum und der Uhrzeit nur mehr ###################.

Was läuft falsch?
Verwende ich eventuell ein falsches Format?


mfg,
Andy
 
Weiß jetzt nicht ob es was bringt aber belege von deinem SET_Date_Time das Byte n+6 mit 0 und das Byte n+7 mit 1 vor. so das nicht ein undefinierter Zustand zustande kommt.

Deklariert hast du SET_Date_Time eh als DATE_AND_TIME?

godi
 
Ja, SET_Date_Time ist als Date_and_Time deklariert.

Auch die Definition von n+6 & n+7 hat nichts gebracht.

mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja dann kann vom Programm her nicht mehr viel falsch sein.

Hast du schon geschaut ob deine Daten von der Visu richtig in dein DB eingetragen werden bevor du SET betätigst?

Eventuell setze mal die Daten mit der Hand auf einen bestimmten Wert und übertrage es dann damit du ausschließen kannst das dein Programm was hat.

Und was meinst du damit das kurz was von Konvertierungsfehler steht?
Auf deiner Visu?
Kontrolliere mal dort ob du die richtigen Dateiformate verwendest.

godi
 
Zurück
Oben