Taktmerker abhängig Zyklus?

mmuehlbach

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an alle,

eine kurze Frage:
für eine Stückzählung je 15min und je 60min habe ich den Taktmerker der CPU verwendet. Hat die Zykluszeit einen Einfluss auf den Taktmerker?
Ich hoffe ich habe meine Frage verständlich gestellt!

Danke
 
Danke,
bei meiner Zählung wird es also keinen Einfluss haben.
Gibt es eigentlich noch andere Möglichkeiten einer Zeitabfrage/ Zeitvergleich in der SPS? Ich zähle jetzt meinen Taktmerker hoch (1s) und vergleiche auf 900 bzw. auf 3600 und schreibe dann die jeweiligen Zustände ins Datenwort.
 
Dem Taktmerker ist der Zyklus vielleicht schnurz aber Deiner Auswertung eben nicht da die Auswertung halt vom Zyklus abhängig ist. Das ganze bewegt sich in einer Abweichung von 0 bis 2 Zyklen. Ich denke das ist dann zu vernachlässigen ;o)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke,
bei meiner Zählung wird es also keinen Einfluss haben.
Gibt es eigentlich noch andere Möglichkeiten einer Zeitabfrage/ Zeitvergleich in der SPS? Ich zähle jetzt meinen Taktmerker hoch (1s) und vergleiche auf 900 bzw. auf 3600 und schreibe dann die jeweiligen Zustände ins Datenwort.

Du kannst Timer nutzen und laufen lassen oder auch die Uhrzeit der SPS auslesen (SFC1 wars glaube ich, schau mal in die Library) und damit rechnen. Auslesen im Format Date_Time, dann Time extrahieren, das ist die Zeit in Millisekunden seit Mitternacht. Damit kann man dann gut rechnen. Andere lesen das aus dem Kopf des OB 1 aus, sieh dir mal die Variablen des OB1 an. Es gibt hier im Forum auch etliche Threads zu dem Thema, also mal die Forensuche oben in der Menüleiste bemühen.
 
Danke euch,

werde mich mal mit der "Uhrzeit auslesen aus SPS" befassen - sollte ich noch Fragen haben - ich weiß ja wo ich sie stellen kann!

Schönes WE
 