Problem mit einem CP342-5DA02

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein Problem mit einem CP342 V5.2. Sobald ich den CP an eine S7-300-CPU anschliesse ist die CPU nicht mehr Kommunikationsfähig. Ich habe dies mit mehreren CPUs getestet, immer das gleiche Verhalten.
Die CPUs wurde zuvor konfiguriert, dann abgeschaltet, der CP über Busverbinder angeschlossen und wieder eingeschaltet.

Ich gehe eigentlich davon aus, dass der CP defekt ist. Hat jemand schon mal ein ähnliches Verhalten gehabt?

Gruss
 
Schon mal den Buskoppler getauscht?
Ansonsten tippe ich auch auf defekten CP. Eventuell den CP über den Hardwarekonfigurator urlöschen und dann an die CPU anschließen (ohne Parametrierung). Kommt dann noch ein Fehler?

Gruß
raika

Edit: Werden die Parametrierdaten auf der CPU gespeichert? Wie ist die Option auf dem CP eingestellt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

mit Busverbinder habe ich die Verbindung des CPs mit der CPU über den Rückwandbus gemeint.
Die Daten des CPs werden in der CPU abgelegt.
Wie kann man den CP urlöschen, ich kenne nur die Variante über den MPI-Anschluss der CPU und die ist nicht mehr kommunikationsfähig sobald der CP angeschlossen ist. Gibt es da noch ne andere Variante?

Vielen Dank für die Antwort.
 
Hallo,
der Rückwandbus ist bei der S7-300 doch der Busverbinder.

Im Hardwarekonfigurator die Eigenschaften des CP aufrufen, das Register Optionen, dort das Speichern auf der CPU deaktivieren.

Nach dem Speichern und Übersetzen die Konfiguration auf die CPU und den CP laden, natürlich über die MPI-Schnittstelle der CPU.

Eigentlich sollte jetzt die Kommunikation i.O. sein

Zum Urlöschen des CPs:
Erst muß die Kommunikation zum CP stehen, dann sollte die Spezialdiagnose zum CP (über Eigenschaften und Diagnose) funktionieren. Dort gibt es den Menüpunkt CP-Urlöschen.

Gruß
raika
 
Gleich nochmal.

Hast Du die CPU mal urgelöscht und im urgelöschten Zustand den CP angeschlossen?
Nach einem Neustart sollte die CPU den CP erkennen.

Gruß
raika
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ja Urlöschen usw. habe ich alles ausgeführt, wobei das Urlöschen nur bedingt etwas bringt, da es eine CPU mit MMC ist und nach dem Urlöschen lediglich die alten SDBs wieder in dem Arbeitsspeicher kommen. Aber wie dem auch sei ohne eine kommunikationsfähige CPU bin ich wahrscheinlich chancenlos.
Werde mal bei Siemens wg. einer Reparatur vorstellig werden.

Vielen Dank für Deine Antworten.
 
Zurück
Oben