Hallo,

ich habe folgendes Problem:

Es handelt sich um ein Profibus-Modul CP 343-1 (V5.1), das ich gerne in die Hardwarekonfiguration unter Step7 einbinden möchte. Nun kann ich aber nur ein Modul CP 343-5 im Katalog finden.

Seltsamerweise wird das Modul unter Eigenschaften – Programm (online) unter erreichbare Teilnehmer als CP 342-5 angezeigt.

Frage(n):

1) Welches Modul soll ich nun in der Hardwarekonfiguration angeben - bzw. warum wird es als CP 342-5 erkannt?


2) Ist das besagte Modul dafür geeignet, z.B. eine Verbindung zu einem Profibusbaustein ET 200B herzustellen?

Vielen Dank für die Hilfe!

pinolino
 
Wie ist die genaue Bestellnummer des CP und welche Step7-Version benutzt du?

Hallo,

ich habe folgendes Problem:

Es handelt sich um ein Profibus-Modul CP 343-1 (V5.1), das ich gerne in die Hardwarekonfiguration unter Step7 einbinden möchte. Nun kann ich aber nur ein Modul CP 343-5 im Katalog finden.

Seltsamerweise wird das Modul unter Eigenschaften – Programm (online) unter erreichbare Teilnehmer als CP 342-5 angezeigt.

Frage(n):

1) Welches Modul soll ich nun in der Hardwarekonfiguration angeben - bzw. warum wird es als CP 342-5 erkannt?


2) Ist das besagte Modul dafür geeignet, z.B. eine Verbindung zu einem Profibusbaustein ET 200B herzustellen?

Vielen Dank für die Hilfe!

pinolino
 
OK,
seltsamerweise steht auf dem Deckel des Bausteins CP 343-1 und unter dem Deckel auf dem Baustein V5.1.

1) Ich nehme mal an, dass ich dennoch den von dir angeratenen Baustein CP 342-5 in der HW-Konfiguration einsetzen kann, oder?

2) Ist dieser Baustein geeignet, eine Verbindung zu einem Profibusbaustein ET 200B herzustellen?

3) Im Simatic-Manager wird unter dem Symbol für CP 342-5 ein gelber Ordner mit dem Namen Programm(1) angelegt. Dieser enthält ein Verzeichnis Bausteine - dieses ist jedoch leer. Wozu ist dieser Ordner und kann er evtl. auch gelöscht werden?

Danke!

pinolino
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1)
Da man den Deckel ersetzen kann, vergiss diesen,
wichtig ist was auf der Seite steht.

2)
Ist kein Problem

3)
Das habe ich auch noch nicht herausgefunden, habe ich aber auch noch nie benötigt.

Mfg
Manuel
 
Danke für die Antworten MSB!

Nur nochmals zur Sicherheit zwei Nachfragen...

1) Obgleich mein Modul die Version 5.1 hat, kann ich das Modul aus dem Katalog mit Version 5.0 eintragen?

2) Da offensichtlich der (vom System) angelegte Programmordner unter CP 342-5 keine Bedeutung hat, kann er ebensogut gelöscht werden, oder?

Vielen Dank!

pinolino
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich könnte mir das zwar prinzipiell vorstellen, aber kannst du das auch näher begründen?

Ne kann ich nicht, aber aus Erfahrung würde ich sagen, daß irgendwelche Programminstanzen von Siemens vielleicht auf einen einheitliche Strucktur angewiesen sind und den Ordner evtl. vermissen. Außerdem könnte es durchaus sein, daß man nicht alle Elemente sieht, die Step7 darin ablegt. Zudem diese Ordner ja eigentlich nicht stören, also einfach "Finger weg".

PS: Ich seh sonst schon die Frage in 6 Monaten.
"Nach einem Update von Step7 kann ich nicht mehr auf meine Projekte zugreifen, woran könnte das liegen?! oder so ähnlich.

Nachtrag: Auch wenn es manchmal nicht so wirkt, Siemens folgt durchaus einer Strategie bei der Entwicklung. So könnte auch geplant sein, in Zukunft in solchen Ordnern Daten abzulegen.
 
Bausteinordner

Bei der Baugruppe FM 353/354 liegen in diesem Ordner die selbsterstellten Anwender DB´s für NC-Programme(Verfahrprogramme) und Maschinendatum .
 
Und bei nem CP342-5 werden die Systemdaten (SDB 1000 ff., SDB2001) dort gespeichert, wenn das Häkchen "Projektierungdaten in der CPU speichern" nicht gesetzt ist.
Ich bin auch gegen das Löschen ...

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für eure Antworten!

Und bei nem CP342-5 werden die Systemdaten (SDB 1000 ff., SDB2001) dort gespeichert, wenn das Häkchen "Projektierungdaten in der CPU speichern" nicht gesetzt ist.
Ich bin auch gegen das Löschen ...

1) Ok, ein Umbenennen des Ordners sollte aber gehen, oder?

2) Wenn ich CP342-5 mit der rechten Maustaste anklicke und auf Objekteigenschaften gehe, so finde ich nicht die Option "Projektierungdaten in der CPU speichern" - wo sonst kann ich diese Einstellung finden?

Danke

pinolino
 
1) Warum interessiert dich der Ordner überhaupt?
Lass den so wie in Step7 sich anlegt und gut is ....

2) In der Hardware-Konfig auf irgend einem Reiter in den Einstellungen des CP's

Mfg
Manuelö
 
Sorry,
aber ich finde diese Einstellung "Projektierungsdaten in der CPU speichern" nicht.

Es gibt auf dem entsprechenden CP vier Reiter (siehe Bild) - doch bei keinem ist die gewünschte Option vorhanden. Oder suche ich an falscher Stelle?

pinolino
 

Anhänge

  • CP 342-5.jpg
    CP 342-5.jpg
    44,2 KB · Aufrufe: 9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Pinolino,

Du hast den falschen CP in Deiner HW-Konfig!
In Deiner HW-Konfig steht der CP 342-5DA01-0XE0 Erzeugnisstand 1. Bei dem geht es noch nicht!
Projektiere den richtigen CP und Du wirst eine weitere Tablasche "Optionen" haben.
Dann gehts.

Grüße
Gebs
 
Du hast einen falschen weil älteren CP eingefügt!

Das "Uralt"-Teil welches du projektiert hast konnte das scheinbar noch nicht.

Bei neueren CP's findest du das unter dem Reiter Optionen.

Mfg
Manuel
 
Danke für eure Bemühungen... bin in der Zeile verrutscht.

Jetzt habe ich zwar den Reiter Optionen - allerdings ist das gewünschte Feld nicht anwählbar, da gegraut (siehe Bild).

Habe ich noch etwas falsch gemacht?

pinolino
 