Prob mit Motor der einfach los fährt.

maxi

Level-2
Beiträge
2.834
Reaktionspunkte
127
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hatte schon einmal jemand Probleme mit einer ET200, das ein 4DO Modul Ausgänge ansteuert?

Programmtechnisch ist er voll verriegelt und die HW ist richtig verdrahtet.

Werde nun einmal den Träge rund die kleien Steckkarte auswechseln.

Krasser Bug, de rmir so noch nie unter gekommen ist.
Bisher hatten defekte Steckkarten einfach eine verweigerung der Funktion.
Das eine Karte sproadisch durchsteuert ist ja häftig.

Hatte schon mal jemand so eien Fehler? Kann ich noch auf etwas anderes achten?

Grüße
 
Das eine Karte sproadisch durchsteuert ist ja häftig.

Hatte schon mal jemand so eien Fehler? Kann ich noch auf etwas anderes achten?

Grüße

Also ab und zu durchsteuern? Da würde ich zuerst nach Fehlern im Programm suchen. Ind. Adressierung, fehlerhafte Verwendung von Lokaldaten etc. Du kannst ja wirklich zuerst Träger und Modul tauschen, wenn es dann nicht weg ist, ist es ja klar, wo der Fehler zu suchen ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

hat so ein Problem schon mit mehreren FU's ohne geschirmtes Motorenkabel oder nicht aufgelegter Schirm.
Da haben sich auch so manch komische Ausgangskombinationen ergeben.

Vielleicht hast ja auch hier dein Problem???

Gruß

PhilippL
 
Habe den Fehler.

Es ist die CPU. (313C-2DP)
Unglaublich, aber in der Frimware 2.6.0 sind fehler.
CPU mit Firmeware 2.6.9 und die Fehler sind weg.
 
PS: Kein FU vorhanden auf diesen Leitungsweg. Hardwareverdrahtung ist IO und Software auch. Habe es selbst und höchtspersönlich :O) kontrollier.

Danke euch für eure Vorschläge.
Hatte dadurch einiges schon ausschliessen können
 
Zurück
Oben