Danfoss FC302 läuft weiter

Paul

Level-2
Beiträge
929
Reaktionspunkte
239
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich habe folgendes Problem:
Ich arbeite zum ersten mal mit Danfoss Umrichtern (Typ FC 302).
Sollwertvorgabe und Startbefehl erfolgt über Profibus (CPU:S7 317 Protokoll: PPO 4).
Funkioniert soweit auch einwandfrei.

Wenn ich die Busverbindung unterbreche läuft der Motor fröhlich weiter.

Kennt jemand einen Parameter im FU mit dem man das verhindern kann?
Ich hoffe es geht nicht nur hardwaremäsig über den sicheren Stop (Klemme 37) denn der Schaltschrank (mit 25 FUs) ist bereits fertig gebaut.

Vielen Dank schon im Voraus

Paul
 
Hi,
das kannst du natürlich über Parameter einstellen.
Ich habe gerade ein Handbuch von einem VLT6000 da.
Sieh dir dort mal die Parameter 566 und 388 an, das sollten die passenden sein.
 
@Thomas
Sieh dir dort mal die Parameter 566 und 388 an, das sollten die passenden sein.

Sorry diese Parameter hat mein FU nicht, trotzdem Danke.


@Scrolllkock
Funzt einwandfrei :=)
 
Zurück
Oben