Tasterschaltung mit Zentrals Ein/Aus

j.klevenz

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe SPSler,
im Rahmen eines Projektes wollen wir mit einer SPS 8 Leuchten ansteuern. Wir haben keinerlei Probleme mit der Auswertung der Messwerte der Leuchten oder der Visualisierung über einen PC und Industriel Ethernet...
Jetzt kommt der Hacken:
- Jede Leuchte soll von einer Fernbedienung
- einem Merker aus der Visualisierung
angesteruert werden
<--- das wäre ja auch kein Problem
aber jetzt unsere "Lücke" wir müssten noch einen Zentrals aus/ein realisieren, der ebenfalls über einen merker gesteuert wird. sprich bei betätigung eines Buttons sollen alle Lampen Ein bzw. Aus geschalten werden.
Über Anregungen Tips würde ich ich sehr freuen!!!
Am tollsten wäre ein Plänchen in AWL oder FUP ;-)
mit freundlichen Grüßen und herzlichem dank im Vorraus!
J.klevenz
 
spontan, aus der hüfte: ODER im setz und rücksetzpfad

oder komfortabel, wenn die acht leuchten an einem byte hängen:

Code:
*
      U      "xZentralAus"
      SPBN   noof
      L      0
      T      "bAlleAusgaenge"   //Ausgangsbyte
noof: NOP    0
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
im Rahmen eines Projektes wollen wir mit einer SPS 8 Leuchten ansteuern. Wir haben keinerlei Probleme mit der Auswertung der Messwerte der Leuchten oder der Visualisierung über einen PC und Industriel Ethernet...
Jetzt kommt der Hacken:
- Jede Leuchte soll von einer Fernbedienung
- einem Merker aus der Visualisierung
angesteruert werden
<--- das wäre ja auch kein Problem
aber jetzt unsere "Lücke" wir müssten noch einen Zentrals aus/ein realisieren, der ebenfalls über einen merker gesteuert wird. sprich bei betätigung eines Buttons sollen alle Lampen Ein bzw. Aus geschalten werden.

klingt doch eigentlich garnicht so schwer, oder ich habs nicht verstanden :rolleyes:

Code:
      X(    
      U(    
      O     "FERNBED_EIN_AUS"
      O     "VISU_EIN_AUS"
      O     
      U     "ZENTRAL_AUS"
      U     "LAMPE_1"
      O     
      U     "ZENTRAL_EIN"
      UN    "LAMPE_1"
      )     
      FP    "FLANKE"
      )     
      X     "LAMPE_1"
      =     "LAMPE_1"

Über Anregungen Tips würde ich ich sehr freuen!!!
Am tollsten wäre ein Plänchen in AWL oder FUP ;-)

hättest ja auch mal deinen Vorschlag reinstellen können, denn hätte man dan nur erweitern müssen bzw. korrigieren. Mein Vorschlag ist nur nen Schuß ins Blaue, müsste aber funktionieren.

EDIT: Der VL is ja auch noch aktiv :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Das mit dem Oder funktioniert aber so nicht oder? dan setzt sich das SR Glied ja sofort wieder zurück... oder bin ich falsch?
das mit dem Byte haben wir so ähnlich versucht also das byte auf den Wert 0 Setzen z.B. hat aber auch nicht geklappt aber das werde ich jetzt mal versuchen ;-) danke schonmal
 
das mit dem Byte haben wir so ähnlich versucht also das byte auf den Wert 0 Setzen z.B. hat aber auch nicht geklappt aber das werde ich jetzt mal versuchen ;-) danke schonmal

was hatn daran nicht geklappt? konkrete fehler- bzw. verhaltensbeschreibungen helfen meist bei der hilfe, die wir hier leisten enorm weiter!!!
 
Also ich habe es jetzt mal mit der XOR variante ausprobiert.... funktioniert astrein ;-) danke für die schnelle Hilfe!!! (natürlich an alle!);-)
 
Zurück
Oben