Hallo Forumleser,

ich habe ein fieses Problem an der Backe. Vor kurzem hat mein alter Rechner den Geist auf der Baustelle (Russland) aufgegeben. Hab mir fix einen neuen gekauft. Leider war nur ein HP mit Vista verfuegbar. Downgrade auf XP-Pro ist (zumindest hier in Russland) nicht moeglich. Hab meine S7 auch installiert bekommen, kann auch online gehen. Leider funktionieren das Arbeiten mit den Referenzdaten nicht. :-( Ich bekomme immer die gleiche Meldung "Es ist ein interner OLE-Fehler aufgetreten"!

Windows ist wie oben erwaehnt Vista Business 32bit in der deutschen Version.

Kennt jemand von Euch eine Loesung?

Vielen Dank fuer Eure Unterstuetzung!
 
it is not a bug, it is a feature ;)

in erster instanz würd ich das problem beim projekt an sich suchen ... also mal die konsistenz-prüfung drüber jagen und reorganisieren ...

sollte das das problem nicht beheben -> S-Support und aktuelles hotfix anfordern.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Probleme mit den Rechten unter Vista

Hallo.
S7 hat Probleme mit den Rechten unter Vista.
Daher die Frage:
Ist der angemeldete Benutzer User oder Admin?
Sollte Admin sein.
Ist die UAC user access control aktiv oder deaktiviert?
Sollte aktiv sein.

mfg
Linus
 
Hallo zusammen und erstmal Danke fuer Eure Bemuehungen.

Also ich hab das Projekt reorganisiert -> keine Aenderung
Bin als Admin angemeldet nd die UAC ist aktiv.

Als Software habe ich V5.4 + SP4 mit dem Ausgabestand K5.4.4.0. Gibts da schon wieder einen neueren? War eigentlich der Meinung das nach der Installation von SP4 alle HF automatisch mit installiert sind.:confused:

Also, wenn noch jemand eine Idee hat, bin zu jeder Schandtat bereit!

MfG, Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Probieren...

Hallo.
Ich unterstelle, dass das UAC auch beim Installieren des STEP 7 aktiv war, wenn nicht, solltest du STEP 7 nochmals installieren.
Versuche die Applikation Xref manuell zu starten, und nicht über den COM Mechanismus aus dem Simatic Manager.
Doppelklicke die s7xutapx.exe im Installationspfad/siemens/step7/s7xut.
Wenn die Applkation solo startet, versuche durch Öffnen deine Xref zu öffnen.
Sollte es hier auch zu einem Fehler kommen, hilft wahrscheinlich nur noch ein Überinstallieren/Reparieren von STEP 7.
mfg
Linus
 
Hallo t-poke,
wir hatten mal bei uns ein Problem mit einem OPC-Server, der nicht funktionieren wollte und auch mit diversen ActiveX.
Das Problem gab es nur bei Vista-Rechnern. Irgendjemand hat dann herausgefunden, dass man die Benutzerkontosteuerung von Vista deaktivieren muss. Dann gings!?

Gruß
Earny
 
Mit ausgeschalteter UAC kommt zwar die oben beschriebene Fehlermeldung nicht mehr, aber leider auch noch keine Referenzdaten.

Ich hab dann mal das grosse S bemueht. Die haben mir geraten, das Projekt unter neuem Namen mit Reorganisation zu speichern. Ergebniss leider sehr mangelhaft, da im neuen Projekt ganze SPS-en fehlen bzw die Struktur zwar da ist, aber die Bausteine leer sind. Lustiger Weise trotz ausgeschalteter UAC hab ich dann wieder "meinen alten Fehler" zurueck.

Einen schoenen Abend noch!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bitte Fragen beantworten

Hallo.
Das SP4 ist für Vista nur freigegeben, wenn die UAC aktiviert ist!
Einzige Ausnahme ist, wenn UAC deaktiviert und der eingelogte Benutzer Adminrechte hat, insbesondere dass er Schreiben kann in die Registry unter HKLM. In den anderen Fällen wird STEP 7 mit einer Fehlermeldung beendet.
Wenn du also ohne UAC arbeiten kannst, hast du Schreibrechte und es wird zugelassen.
Wenn nach einem Speichern-unter mit Reorganisieren Teile des Projekts fehlen, so deutet dies auf ein defektes Projekt hin!
Meine Frage nach dem manuellen Start der Applikation XREF ebenfalls!
Sollten die XREF Daten defekt sein, kann die Applikation nicht starten. Dies würde ein manuelle Start auch beweisen.
Eine Abhilfe könnte in diesem Fall sein, die XREF Daten komplett zu löschen, und neu generieren zu lassen. Fehlerhafte XREF Daten werden durch ein Reorganisieren nicht automatisch korrigiert! Damit verbessert ein Reorganisieren die Situation der XREF Daten nicht.
Bitte also XREF manuell starten, bzw. die Daten neu generieren lassen und anschliessend die Ergebnisse mitteilen.
mfg
Linus
 
es geht weiter....

Hallo Linus,

erst einmal danke fuer Deine ausfuehrliche Antwort.

Ich bin als Admin angemeldet, kann daher schreiben -> Step7 laeuft.
Leider fehlen auch in den Siemens eigenen Projekten / Beispielen nach einem speichern unter neuem Namen mit Reorganisation Teile.

XREF laesst sich manuell starten, tut auch so, als ob es Referenzdaten generiert, zeigt diese aber anschliessend nicht an!:TOOL:
Wenn ich per Doppelklick auf S7xutapx.exe Xref starte, habe ich eine Wahl zwischen Neu Generieren oder anzeigen.:confused:

Habe aber gerade herausgefunden, dass ich diese drucken kann.:D

Siemens hat sich heute auch nochmal gemeldet und mir nach verschiedenen Tests einen Link auf den brandneuen SP5 geschickt. Nun laeuft der DL, sind schlappe 750MB gewesen....

Soll ich einfach hinterherinstallieren. Mache ich heute Abend, Bericht folgt!

mfg
Thomas
 