Moin,
kann mir jemand sagen ob es Standartbausteine zur Störungsauswertung von Analogwerten gibt. (z.B.: 4-20mA !!!kein PT100!!!). Ich möchte Drahtbruch oder Kurzschluss auswerten. Hat jemand Erfahrungen welche Werte der Analogeingang bei Störung hat, dann könnte man sich den Baustein auch schnell selber schreiben. Habe zur zeit keine Hardware um dies zu testen.
 
Drahtbruch

Hallo,

Steuerung? Eingangsmodul? Da gibts nix allgemeines. Oft haste die Werte 8000 und 7FFF -> siehe Doku Analogmodul.

André
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke für die schnelle Antwort,
verstehe ich das richtig, wenn Drahtbruch in der HW-Konfig mit dem Häckchen aktiviert ist --> vergleiche ich den Analogwert auf 32767 und wenn deaktiviert ist --> auf -32767 ......

U(
L PEW 512
L -32767 // bei Diagnose deaktiviert
==I
)
O(
TAK
L 32767 // bei Diagnose aktiviert
==I
)
= #Stoerung_Analogmessung
 
..... habe das mit der Diagnose und Abfrage des PEW´s gemacht. Gibt es den unter in der AWL-Quelle aufgeführten Baustein zum download ????
 
Hallo,

im Simatic Projekt unter Qullen ein neues Objekt einfügen (AWL-Quelle) und dann einfach den Text der AWL Quelle einfügen die AWL Quelle mit Datei=> Übersetzen.
Der entsprechende FC wird nun aut. erstellt.

Gruß
mkd
 