Hallo Leute,
nachdem wir unsere erste S7-315 2PN/DP aufgebaut haben, mussten wir mit entsetzen feststellen, dass wir einen Erdschluss an unserer 24-Stromversorgung im Schaltraum haben.
Stand der Dinge:
Die S7-CPU ist direkt über 24V an unsere Stromversorgung (Batteriegepuffert) angeschlossen. Anscheinend sind die Ein- und Ausgabekarten der S7 so konstriert, dass der (-)Pol an die Erde des Schaltschrankes geführt wird. Warum auch immer...
Um diesen Erdschluss beheben zu können, werde ich nun ein seperates Netzteil von Siemens (PS307) einbauen.
Dann sollte der Erdschluss weg sein.
Allerdings läuft dieses Netzteil auf 230V. Welche nicht gepuffert sind.
Da wir in Zukunft über 24V fahren wollen suche ich nun ein geeignetes Netzteil oder einen entsprechenden Trenner....
Kann mir jemand etwas empfehlen?
Am besten von Siemens... falls vorhanden.... DANKE !!!
nachdem wir unsere erste S7-315 2PN/DP aufgebaut haben, mussten wir mit entsetzen feststellen, dass wir einen Erdschluss an unserer 24-Stromversorgung im Schaltraum haben.
Stand der Dinge:
Die S7-CPU ist direkt über 24V an unsere Stromversorgung (Batteriegepuffert) angeschlossen. Anscheinend sind die Ein- und Ausgabekarten der S7 so konstriert, dass der (-)Pol an die Erde des Schaltschrankes geführt wird. Warum auch immer...
Um diesen Erdschluss beheben zu können, werde ich nun ein seperates Netzteil von Siemens (PS307) einbauen.
Dann sollte der Erdschluss weg sein.
Allerdings läuft dieses Netzteil auf 230V. Welche nicht gepuffert sind.
Da wir in Zukunft über 24V fahren wollen suche ich nun ein geeignetes Netzteil oder einen entsprechenden Trenner....
Kann mir jemand etwas empfehlen?
Am besten von Siemens... falls vorhanden.... DANKE !!!