PROFI BUS zwischen ET 200M und CPU

Felse

Level-1
Beiträge
221
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

habe das Thema zwar schonmal gehabt, hab aber noch Fragen dazu:
Habe eine CPU 315-2 PN/DP und ein ET200M (IM 153-1) und einen Siemens Adapter (PC Adapter USB (6ES7 972-0CB20-0XA0)).
Ich hab den Aufbau wie im Anhang (von Siemens Ausbildungsunterlage)aufgebaut, PG-Schnittstelle: PC-Adapter (Profibus) doch ich bekomm keine Verbindung (unter erreichbare Teilnehmer). Die ET 200M zeigt einen Sammelfehler... Ist es überhaupt so möglich oder benötigt man dafür noch eine PCI Karte oder sowas?

Schonmal danke für alle Antworten
 

Anhänge

  • Dok1.doc
    450,5 KB · Aufrufe: 26
Hi Felse,

zunächst sind das ja zwei getrennte Sachen:

Einmal die Kommunikation zwischen PC + S7 CPU. Hier würde ich doch auf MPI gehen, also die Schnittstelle entsprechend einstellen und dann versuchen die Verbindung aufzubauen, oder kannst du die CPU schon erreichen und laden?

Das andere ist die Kopplung zwischen CPU und IM über Profibus. Die funktioniert erst dann wenn du die HW-Konfig über S7 in die CPU geladen hast.
Was funzt den nicht genau
Gruß
 
Hi,

wenn du denn Adapter dann als Profibus Adapter betreiben kannst, dann sollte es gehen.
Aber CPU laden funktioniert nicht und über erreichbare Teilnehmer ist auch nichts zu sehen. Normal müsste man die Schnittstelle der CPU mit Adr 2 sehen können.
 
Wenn ich die Schnittstelle auf MPI ändere, kann ich die CPU zwar unter erreichbare Teilnehmer sehen, aber beim Laden erhalte ich den Fehler: "Die Baugruppe CPU 315... kann über die eingestellte Schnittstelle nicht erreicht werden.
Da diese CPU nämlich nur einen MPI/PROFI BUS Anschluss hat und dieser für die Kommunikation zur ET 200M genutzt werden muss (da diese nur in einem DP Mastersystem verwendet werden kann).:confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eigentlich ja, wenn Du den Kommunikationsweg am PG auf Profibus einstellst.
Busadressen PG CPU und IM beachten. Verkabelung mit entsprechenden Abschlußwiderständen, Stecker rein-raus Richung beim Kabel, Aderndreher, Spannungsversorgung der Teilnehmer alles beachtet?
Thomas
 
Hi,

ich würde so vorgehen:

Erstmal die IM bei Seite legen, abklemmen
Verbindung nur zwischen Adapter und PC herstellen, Schnittstelle richtig einstellen DP, Baudrate 1,5Mbit, Adresse >2 und versuchen die CPU zu laden.
Anschließend die IM anklemmen und mit deinem Adapterkabel in Reihe oder "Huckepack" drauf. Dabei aber beachten das du beide Stecker (CPU+IM) auf A1/B1 geklemmt hast und beiden Stecker die Widerstände aud ON.
Gruß
 
Also Steht die CPU noch auf MPI(Adresse bekannt). Profibus runter von der Schnittstelle, Alles incl Systemdaten rein in die CPU via MPI. Adapter ab, PB ran, Adapter auf Profibus. Adapter an Profibus CPU -Neustart.
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gut ich probiers so... Dachte den einen Wiederstand muss ich auf off lassen (da wo der Adapter drauf kommt) hab zumindest die Verbindung aufs PROFIBUS NW (Bild). Aber nach dem Laden zeigen beide einen Sammelfehler und CPU auch noch einen Busfehler. Ich versuchs mal wie ihr mir geraten habt, wenns nicht klappt meld ich mich nochmal... DANKE
 

Anhänge

  • err._TLN.bmp
    279 KB · Aufrufe: 15
Warum gehe Sie nicht via TCP/IP online? Mit einde Ethernet croskabel oder via ein Switsch ist est einfach online su gehen. Ich habe eine alte Wlan router, welch ich ein adres in die reihe von dit PN/CPU gibt und hiermit konte ich mit meine Laptop via WLAN online. Via profibus gibt es mit eine CP5512 noch probleme (Wen die bus geschindigheid >1,5 MB ist geht die CPU in stop oder die ganse bus geht in storung, bei dass anklemmen von die programierkabel)
 
Warum gehe Sie nicht via TCP/IP online? Mit einde Ethernet croskabel oder via ein Switsch ist est einfach online su gehen. Ich habe eine alte Wlan router, welch ich ein adres in die reihe von dit PN/CPU gibt und hiermit konte ich mit meine Laptop via WLAN online. Via profibus gibt es mit eine CP5512 noch probleme (Wen die bus geschindigheid >1,5 MB ist geht die CPU in stop oder die ganse bus geht in storung, bei dass anklemmen von die programierkabel)

Ja ich weiß das funktioniert, ich brauch diesmal aber eben die MPI Schnittstelle:)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das o.g. Problem tritt immer noch auf... Wenn ich nur die CPU in der Hardware hab, kann ich laden und es tritt kein Fehler auf, sobald ich allerdings die IM mit einbinde, werden SF und BF angezeigt, aber was mach ich da falsch? An der IM hab ich die BUS Adresse auf 3 gestellt (also die Schalter 1 und 2 umgelegt) wie auch in der HW Konfig. Das Bus kabel ist bei beiden Steckern auf Eingang(A1,B1) angeschlossen und die Wiederstände sind angeschaltet. Ist davon irgendwas falsch?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, Bautrate ist gleich... aber hier kann man noch wählen PG/PC ist der einzige Master am BUS... Aber aber habs getestet, da ändert sich auch nix. In der Hardwarediagnose wird angezeigt, dass eine andere Baugruppe gesteckt wurde als in der HW Konfig projektiert wurde... Habs aber kontrolliert und die Nummern aus dem Hardwarekatalog stimmt mit der Nr auf der Baugruppe überein.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben