Hallo.

Kann ich mit einem Analogmodem und der Teleservice-Software auch über ein ISDN-Modem auf eine S7-300 zugreifen?
Oder geht Analog-ISDN garnicht?
Kann ich den Teleservice an einem fremden ISDN-Modem (Standartmodem) betreiben?
LG,
Stephan
 
Beim Teleservice der Simatic musst Du auf beiden Seiten der Telefonstrecke den gleichen Modemtyp haben. Es geht also nur ISDN - ISDN oder analog - analog.
Ich habe beide Modemtypen bei unseren Kunden im Einsatz, daher musste ich im Büro auch beide Modemtypen haben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann ich mit einem Analogmodem und der Teleservice-Software auch über ein ISDN-Modem auf eine S7-300 zugreifen?

Hallo,

hier ein paar Lösungsmöglichkeiten, damit beide Seiten "gleich" werden:

1. ISDN-Modem an der Anlage tauschen gegen ein Analogmodem und
einen ISDN-a/b-Wandler, z. B. Verona.

2. Am PC ein externes ISDN-Modem verwenden, z. B. das hier.

3. Am PC eine ISDN-Karte (z. B. AVM) einsetzen, gibt es auch mit Modem-
Emulation, also dann für beide Fälle geeignet

Nachtrag: Das ISDN-Gerät heißt exakt Terminal-Adapter und nicht Modem,
da gibt es ja nichts zu (de-)modulieren.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ist es denn überhaupt möglich mit der Teleservice-Software auf eine Anlage mit einem fremden ISDN Modem (kein Siemens) zu zu greifen?
Oder muss zwangsläufig ein zusätzlicher Adapter installiert werden?

Teleservice stellt die verbindung her und mit dem Simatic-Manager kann ich dann wie gewohnt auf die Steuerung zugreifen.

MfG,
Stephan
 
hallo,
moment einen ts adapter brauchst du auch, wenn du beim helmholzsupport nachfragst bekommst du 2 telefonnummer für 2 testanlagen eine isdn und eine analog, was du für ein modem benutzt ist egal, von helmholz gibt es sogar ts adapter mit eingebautem modem.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wegen der Vollständigkeit - natürlich hat auch Siemens in Nürnberg entsprechende Testnummern für analoge, digitale oder GSM-Verbindungen.
Von Siemens bekommst du den TS-Adapter in Form einer S7-300 Baugruppe in analoger oder digitaler Ausführung.
Manche Modems von Notebooks (u.a. auch das des Field-PG) funktionieren mit der TS-Software von Siemens nicht zuverlässig. Das hängt mit der Art der Modemdarstellung zusammen, manche Emulationen arbeiten nicht so, wie es die Sim atic-Software erwartet.
 
Hallo zusammen,
will man die Sache mit der Analog - ISDN Geschichte umgehen nimmt man ein GSM Modem, das kann auf alle Varianten anrufen. Kostet aber entsprechend mehr.
 
Also mein Problem ist folgendes:

Die Hersteller der Anlage forderten einen ISDN-Anschluss, an dem ein Elsa LANCOM1000-Office den Zugung bereitstellt. Die Vernetzung der S7-300 mit einem Visualisierungs-PC und anderen Teilnehmern erfolgt über Ethernet und einem Router, an dem das Elsa Modem angesteckt ist.
Der Hersteller hat Zugriff auf die Visualisierung und die Steuerung.

- Wie kann ich mich jetzt mit einem Analogmodem auf dieser Anlage einwählen, und auf die S7-300 mit Hilfe des SimaticManagers und der Software Teleservice zugreifen?
(Auf die Visualisierung muss nicht unbedingt ein Zugriff erfolgen.)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
- Wie kann ich mich jetzt mit einem Analogmodem auf dieser Anlage einwählen, und auf die S7-300 mit Hilfe des SimaticManagers und der Software Teleservice zugreifen?
(Auf die Visualisierung muss nicht unbedingt ein Zugriff erfolgen.)

Wenn Du im Büro ISDN hast, würde ich das analoge Modem vergessen und
statt dessen einen externen ISDN-TA verwenden wie hier geschrieben.
 
Ein Büro mit ISDN wäre natürlich der Idealfall. Leider hat man als Servicetechniker nicht immer diese Möglichkeiten und muss damit auskommen was vorhanden ist.

Also meine Frage ist noch aktuell.
 
Leider bleibt Dir keine Wahl.
Wenn an der Maschine nur ISDN vorhanden ist, musst Du Dich mit einem "ISDN-Modem" auf die Anlage einwählen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und wie würde die Einwahl mit einem ISDN-Modem erfolgen?
Kann ich da auch eine Verbindung mit Hilfe der Teleservice-Software herstellen und dann über den Simatic-Manager auf die Steuerung zugreifen? (Ist ja kein Adapter in der Anlage vorhanden)
Die Herstellerfirma muss ja auch die Möglichkeit haben dies alles zu nutzen, nur wie geht das?
 
Und wie würde die Einwahl mit einem ISDN-Modem erfolgen?
Hast du dich früher schon mal mit einem ISDN-Modem ins Internet gewählt ... im Prinzip genau so.

Kann ich da auch eine Verbindung mit Hilfe der Teleservice-Software herstellen und dann über den Simatic-Manager auf die Steuerung zugreifen? (Ist ja kein Adapter in der Anlage vorhanden)
Teleservice benötigst du in dem Fall nicht, da alles über TCP/IP und somit von Windows selbst gehandelt wird, du musst nur die PG/PC-Schnittstelle entsprechend einstellen ...

Mfg
Manuel
 