Hallo zusammen,
auf einmal ist ein Problem aufgetreten beim laden,ich habe ein CPU 315-2 DP mein Programm hat sich amanfang über Profibus laden lassen, aber auf einmal lässt sich nicht mehr laden !! Kann mir BITTE Jemanden helfen.
Danke
 
Guten Abend!

Vielleicht ist der Speicher voll?
Hast schon mal versucht über Zielsystem- Baugruppenzustand, dort dann Auf Speicher (Gglaub ich) und dort dann komprimieren anstossen!?
Oder hast ne Fehlermeldung konkrete Fehlermeldung?

Gruß talentfrei
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Probleme beim Laden S7

Vielen Dank fr den Antwort,

ich habe ein Fehler Meldung ( Laden in der Baugruppe (33:384)
Der Treiber könnte nicht instaliert werden ) !!!
In PG/PC-Schnittstelle ist die CP 5611 (MPI)Aktiv !!
Ist das So richtig ??
Danke
 
Hallo

In PG/PC-Schnittstelle ist die CP 5611 (MPI)Aktiv !!
Verwendest du denn als Schnittstelle den CP 5611 über MPI?
Oder hängst du über Profibus / Ethernet etc. an der CPU?

Probier mal:
Simatic Manager --> Extras --> PG/PC Schnittstelle einstellen

MfG
Paul
 
Zuletzt bearbeitet:
Über die Schnittstelleneinstellung kannst auch ne Diagnose machen ob du überhaupt was rüberkriegst.
d.h. wie ist die Schnittstelle auf der Steuerungsseite eigentlich parametriert?

Ansonsten sagt mir die Meldung an sich leider nix.
Vieleicht hat wer andres schon Erfahrung damit?!

Gruß talentfrei
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Probleme beim laden S/

ich habe unter Simatic Manager --> Extras --> PG/PC Schnittstelle einstellen ,die CP 5611(PROFIBUS )Aktiv. aber leider habe ich immer noch ein fehler meldung ,
Laden in Baugruppe(33:16656)
Online: Es Konnte keine verbindung hergestellt werden der verbindungspartner meldet Sich nicht
 
Gib mal bei Google: 33:16656 ein, da kriegst nen Link zu Siemens!

Zitat aus dem Beitrag:
Falsch projektierte Adresse
Haben Sie in der Hardwarekonfiguration eine MPI- oder PROFIBUS-Adresse projektiert, die nicht der Teilnehmeradresse (CPU) entspricht, erhalten Sie die Fehlermeldung:
  • Laden (33:16656)
    "Online: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Der Verbindungspartner meldet sich nicht."
Führen Sie die Funktion "Zielsystem > Erreichbare Teilnehmer anzeigen" aus. Im Fenster "Erreichbare Teilnehmer" stehen die Adressen für MPI und PROFIBUS, unter denen die Baugruppe erreichbar ist. Steht z.B. im Fenster die Adresse MPI=2, so muss auch in der Hardwarekonfiguration für die CPU die MPI-Adresse 2 eingestellt sein.
 
problem beim laden

unter Funktion "Zielsystem > Erreichbare Teilnehmer anzeigen" . kommt ein leere Fenster
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe ein CPU 315-2 DP mein Programm hat sich amanfang über Profibus laden lassen, aber auf einmal lässt sich nicht mehr laden !!

Hast du, als es noch funktionierte, nur das Programm (also FC, FB, OB usw.) geladen oder auch die Hardware Konfiguration ???

einen neustart der SPS und des PG´s hast du doch bestimmt schonmal probiert oder ?
 
Probleme beim laden

ja ich habe das programm geladen (FB,FC,OB),
ich bin mir nicht sicher ob ich PG/PC Schnittstelle :die CP 5611 (MPI) oder CP 5611(PROFIBUS) wählen muss !!
ich hab beide getestet und hat leider nciht geklappt;(((
Ich hab ein cpu 315-2 DP,und ich will mein programm in der CPU über Profibus laden.

Vielen Dank im Vorraus
mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du wirst doch wohl wissen, auf welcher Schnittstelle der CPU du hängst.

Falls MPI, dann musst du halt auf MPI stellen,
Falls Profibus, dann halt eben Profibus.

Dann musst du noch die Baudrate kontrollieren, diese wiederum steht in der HW-Konfig deiner CPU,
bei der entsprechenden Schnittstelle.

PS. Falls das alles nichts hilft, dann sämtliche Stecker runter von der CPU, bis nur noch und ausschließlich dein PG angesteckt ist.
Keine Scheu, die SPS kann maximal in Stop gehen, wenn ihr was nicht passt ...
 
folgendes problem:

ich soll aus einer laufenden maschine,deren cpu auf run steht das s7 programm "rausziehen" um etwas unordnung zu beheben.

wie stell ichs am besten an?
brauch ich ein leerprojekt mit ner HW konfig?
bei erreichbare teilnehmer ist die addresse 2 direkt und die anderen teilnehmer sind simovertumrichter und ein op17

mach mir sorgen dass ein BF ensteht und die maschine abschmiert und ich dann blöd dastehe,mach dass zum ersten mal von AG auf PG

wie gesagt der s7 fuchs bin ich nun nicht da in meinem betrieb die weiterbildung eher klein geredet wird,hoffe aber ihr habt ne lösung wie man dass händeln kann


ps.
wie ist dass eigentlich haben die neueren cpu#s keine betriebsart run-p und kann man allgemein ährend des betriebs von run auf run-p umschalten?
 
Hallo
Wie umfangreich ist das Programm denn?
Bei einem kleinen Programm mit ein bisschen Bitschubserei zwischen Eingängen und Ausgängen mag es vieleicht gehen mit dem AG Abzug zu arbeiten.

Wenn du ein grosses Programm hast verlierst du garantiert den Überblick weil du keine Symbolik und keine Texte in den Datenbausteinen hast.

Aus dem AG kriegst du nur nackten Code ohne jeden Komentar etc.

Wenn du nicht das Projekt auf Datenträger hast würde ich sagen besorg es dir und bis dahin:
NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM

MfG
Paul
 
ich soll aus einer laufenden maschine,deren cpu auf run steht das s7 programm "rausziehen" um etwas unordnung zu beheben.

wie stell ichs am besten an?
brauch ich ein leerprojekt mit ner HW konfig?
bei erreichbare teilnehmer ist die addresse 2 direkt und die anderen teilnehmer sind simovertumrichter und ein op17

mach mir sorgen dass ein BF ensteht und die maschine abschmiert und ich dann blöd dastehe,mach dass zum ersten mal von AG auf PG

wie gesagt der s7 fuchs bin ich nun nicht da in meinem betrieb die weiterbildung eher klein geredet wird,hoffe aber ihr habt ne lösung wie man dass händeln kann

Simatic Manager --> neues Projekt anlegen (dieses leer lassen) --> Zielsystem --> Station laden in PG --> dort die CPU auswählen und schon werden die Daten aus der CPU kopiert. Wie meine Vorredner schon erwähnten, ist dieses Projekt aber komplett ohne Komentare und Symbolik. deshalb wäre es wirklich einfacher, wenn du die das Projekt direkt vom Programmierer der Anlage besorgst.

Einen BF oder gar einen CPU-Stop hab ich noch nie dabei hinbekommen, würde mich wundern wenn du das schaffst :cool:
 