PT100 an SM331

Felse

Level-1
Beiträge
221
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich will einige PT100 an eine analoge Baugruppe (SM331: 1KF01 0AB0) anschließen und testen, bevor ich das mache, habe ich aber noch einige Fragen:

1. Der PT100 ändert ja seinen Wiederstand wenn sich die gemessene Temperatur ändert, also schalte ich die Messart in der Hardwarekonfig auf R...?

2. Woher weiß ich meinen einzustellenden Messbereich für die HW-Konfig (600 Ohm oder 6kOhm)?

3. Ich habe zwei Anschlüsse am PT100 aber die Abbildung in der PDF Datei verunsichert mich etwas.
PDF Seite 5: Z.B. für Kanal 7: würde ich den PT100 einfach an 39 und 40 anschließen...? Aber wozu brauch ich noch die Brücke von 38 auf 40?
Wie funktioniert der Anschluss richtig?

Im Voraus schonmal danke für alle Antworten
 

Anhänge

  • SM 331.pdf
    95,5 KB · Aufrufe: 132
Der Könner stellt auf RTD und wählt PT100 aus ...

Standard ist Integer mit 1 Komma, Klima mit 2 Komma.
Standard 100 = 10,0°C
Klima 100 = 1,00°C

2. Hat sich damit erledigt.

3. Die Baugruppe ist halt eigentlich nur für 3-Leiter Anschluss, daher also die Brücke,
über die würde er normalerweise den Leitungswiderstand kompensieren können.
Ansonsten genau so wie du selbst schreibst.

Mfg
Manuel
 
Der Könner stellt auf RTD und wählt PT100 aus ...

Standard ist Integer mit 1 Komma, Klima mit 2 Komma.
Standard 100 = 10,0°C
Klima 100 = 1,00°C

Das hab ich nun auch schon festgestellt... Trotzdem Danke.

Aber die Baugruppe braucht doch noch Spannung, oder? Schließt man die wie bei DI/DO einfach an 21 und 40?
 
Zuletzt bearbeitet:
Das hab ich nun auch schon festgestellt... Trotzdem Danke.

Aber die Baugruppe braucht doch noch Spannung, oder? Schließt man die wie bei DI/DO einfach an 21 und 40?


Diese Baugruppe versorgt sich scheinbar ausschließlich über den Rückwandbus ...

Mfg
Manuel
 
Hallo,

ich habe die 6ES7331-7KB02-0AB0 AI Karte,
kann ich da auch genau wie bei der KF01 einfach S- und M- Brücken, als Eingangssignal und halt M+ also "Spannungsquelle" nutzen?

Die parametrierung der HW config mit "RT" als Messart und dann halt den PT100 als Messbereich?

Würde das Funktionieren oder gibt es da nen Problem weil dies ne andere Karte ist?!

Gruß Tobias

hat sich erledigt!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben